Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 140

Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Между белым(-) и красным(+) было 7.6В
    Между синим(вых) и красным(+) было 15.4В
    Прошу прощения...Ошибочка вышла...уже сам запутался
    7.6В было между белым(-) он же (com) контроллера и синим(вых) он же (din) контроллера - т.е есть на входе контроллера.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    тОГДА совет такой. любой датчик p-n-p на 24в. напр ДКП15. попробывать.Обязательно отпишитесь. А напряжение мерить между общим(белый)и выходом датчика(синим) при активизации равно +24в
    Кончай воду мутить. Белый провод у БВК-261 - это питание датчика -24В, а общий провод имеет красный цвет.

  3. #43

    По умолчанию

    Ещё один попутный вопрос - в руководстве сказано,что в контроллере имеется собственный источник питания 24В,620ма - что он из себя представляет?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    При сопротивлении 3.2кОм и вынутой пластине.
    Когда вставлял пластину,то на входе контроллера напряжение падало до 3В,а на датчике соответственно увеличивалось.
    Если вставить пластину, то ключ датчика открывается и напряжение на нагрузке должно быть большим, а не маленьким. Ты совсем запутался.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Кончай воду мутить. Белый провод у БВК-261 - это питание датчика -24В, а общий провод имеет красный цвет.
    Вы ошибаетесь.Я же вам ссылку привёл - http://www.electrokom.kiev.ua/kipia-...lyuchatel.html В ней чёртёж и описание датчиков БВК-261.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Ещё один попутный вопрос - в руководстве сказано,что в контроллере имеется собственный источник питания 24В,620ма - что он из себя представляет?
    А то и представляет, что написано, т.е. имеет напряжение на выходе +24В и способен выдать в нагрузку ток до 620мА.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Вы ошибаетесь.Я же вам ссылку привёл - http://www.electrokom.kiev.ua/kipia-...lyuchatel.html В ней чёртёж и описание датчиков БВК-261.
    Это ты жестоко ошибаешься, поэтому у тебя ничего и не работает.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Послушайте ВладимирФ.Мы сдесь играем в какой то детективчик.Подключите к бвк обычное реле напр рп21,можете пмл.Если оно сработает то и мерить ничего не надо,если нет то в мусорку.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если вставить пластину, то ключ датчика открывается и напряжение на нагрузке должно быть большим, а не маленьким. Ты совсем запутался.
    Может уже и запутался визуально,хотя для большей наглядности подключал светодиод,но суть в том,что нет чёткого срабатывания от 0 до 24В.
    А (+) и (-) питания и нагрузку,я подключал согласно чертежу из приведенной выше ссылки.Там чёрным по белому написано:красный-это (+);белый-это (-);синий-это (выход).
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 14:50.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Послушайте ВладимирФ.Мы сдесь играем в какой то детективчик.Подключите к бвк обычное реле напр рп21,можете пмл.Если оно сработает то и мерить ничего не надо,если нет то в мусорку.
    Так я и подключал реле РП24 от старой системы управления этого же самого станка с сопротивлением обмотки 261Ом.При срабатывании БВК,напряжение на нём было ок. 13В и реле включалось только при постукивании по нему пальцем...и только при питании от трансформаторного блока.При питании от китайского оно даже этого не хотело делать.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 14:52.

Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •