Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 140

Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110

  1. #31

    По умолчанию

    Реле бывают с встроенными диодами.

  2. #32

    По умолчанию

    Не надо никаких реле.

  3. #33

    По умолчанию

    В щель вставлял аллюминиевую пластину толщиной 1мм...в этих датчиках используется аллюминий.Ради интереса вставлял стальную - результат тот же.
    Напряжение измерял китайским мультиметром(не школьным гальванометром).Измерял и на блоке - стабильные 24В без просадок,и на выходе .... между (- бел.пр) и выходом(син.пр),и на датчике .... между (+ кр.пр) и выходом(син.пр).Такая схема подключения для БВК-261, приведена на сайте производителя датчиков(Белоруссия г.Лида).
    Подключал датчики и ко входу контроллера(3.2кОм) и к отдельному резистору сопротивлением 3.6-1.8кОм,и к обмотке реле,зашунтированной диодом.Достигнуть на выходе 0-24В ни разу не удалось.

  4. #34

    По умолчанию

    Что было при измерении напряжения на ключе (между красным и синим проводами) при нагрузке 3,2 кОм ? Конкретные цифры.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не надо никаких реле.
    Я включал не только реле,но и резисторы. http://www.electrokom.kiev.ua/kipia-...lyuchatel.html

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что было при измерении напряжения на ключе (между красным и синим проводами) при нагрузке 3,2 кОм ? Конкретные цифры.
    Между белым(-) и синим(вых) было 7.6В
    Между синим(вых) и красным(+) было 15.4В
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 14:27.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Я включал не только реле,но и резисторы. http://www.electrokom.kiev.ua/kipia-...lyuchatel.html
    Что было при измерении напряжения на ключе (между красным и синим проводами) при нагрузке 3,2 кОм ? Конкретные цифры.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Между белым(-) и красным(+) было 7.6В
    Между синим(вых) и красным(+) было 15.4В
    При каком сопротивлении нагрузки ? Между синим и красным проводами ты вообще не мерил.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 14:20.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    тОГДА совет такой. любой датчик p-n-p на 24в. напр ДКП15. попробывать.Обязательно отпишитесь. А напряжение мерить между общим(белый)и выходом датчика(синим) при активизации равно +24в

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    При каком сопротивлении нагрузки ?
    При сопротивлении 3.2кОм и вынутой пластине.
    Когда вставлял пластину,то на входе контроллера напряжение падало до 3В,а на датчике соответственно увеличивалось.

Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения