Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 140

Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110

  1. #21

    По умолчанию

    Девять датчиков из одной партии...родные,два - другая партия...куплены на место отсутствовавших.Сам контроллер и модули ввода - абсолютно новые и их входные сопротивления равны указанным на схеме.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Вам не нужны никакие внутр сопрот.Сделайте что я сказал выше и все получится.

  3. #23

    По умолчанию

    Сегодня распаял скрутки и проверил все датчики по отдельности.При включении на нагрузку 200Ом(реле и резистор) выходное напряжение изменялось от 7.6 до 12В для разных датчиков.Получается,что они все умерли.Станок 85г. выпуска и не эксплуатировался,но время их убило.Пробывал запитывать от китайского импульсника и нашего трансформаторного блока.При питании от трансформаторного блока - более чёткое срабатывание реле.
    Теперь бы найти новые датчики подешевле.Хочется в таком же исполнении ,но на современной элементной базе.Была мысль переделать старые на оптопару или датчик Холла,но неохота заморачиваться с усилителями.Может быть посоветуете какие-то датчики в интегральном исполнении,которые можно было бы воткнуть в старые БВК? Желательно индукционные или оптические,чтобы использовать теже самые флажки.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 06.01.2014 в 21:40.

  4. #24

    По умолчанию

    Между какими точками ты мерил напряжение ? Как ты подключил резистор и реле ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 10:49.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Теперь бы найти новые датчики подешевле.Хочется в таком же исполнении ,но на современной элементной базе.Была мысль переделать старые на оптопару или датчик Холла,но неохота заморачиваться с усилителями.Может быть посоветуете какие-то датчики в интегральном исполнении,которые можно было бы воткнуть в старые БВК? Желательно индукционные или оптические,чтобы использовать теже самые флажки.
    Ну, а погуглить тяжело?))):

    http://kipservis.ru/sensor/vykljucha...nye_vbi_sh.htm

    http://teko-com.ru/articles/jevoljuc...4231145#zamena
    Последний раз редактировалось kolyan; 07.01.2014 в 11:16.

  6. #26

    По умолчанию

    Вот так это выглядело
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2014.01.07(09-14-57).jpg 
Просмотров:	338 
Размер:	20.3 Кб 
ID:	11292  

  7. #27

    По умолчанию

    [QUOTE=kolyan;127261]Ну, а погуглить тяжело?))):

    /QUOTE]
    не тяжело,но подсказка знающих людей очень помогает

  8. #28

    По умолчанию

    А в щель что вставлял ? В качестве вольтметра что использовал ? Напряжение источника питания мерил ? Если датчик будет подключаться к ПЛК110, то сопротивление нагрузки будет не менее 3,2 кОм. Вот такое сопротивление и надо подключить к датчику в качестве нагрузки. Напряжение надо мерить между красным и синим проводами датчика. Если в щели датчика стальной пластины нет, то вольтметр покажет напряжение близкое к -24В, если вставить пластину, то напряжение будет близко к 0В.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 12:19.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    подключить к датчику в качестве нагрузки. Напряжение надо мерить между красным и синим проводами датчика.
    мирить нужно белый синий. датчик p-n-p

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    мирить нужно белый синий. датчик p-n-p
    Мерить надо напряжение на выходном транзисторном ключе датчика (между Э и К транзистора), а это красный (Э) и синий (К) провода.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 12:46.

Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •