Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 140

Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Ко входу контроллера вместе с датчиком подключите реле либо резистор на общий и проверте

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html
    всё это я видел,но там только схема подключения и нет схемы самого датчика с указанием оптимального(максимального) сопротивления нагрузки.О нём можно только косвенно судить по минимально допустимому входному сопротивлению 91Ом.Вероятно,что его величина не превышает нескольких сотен Ом.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Ко входу контроллера вместе с датчиком подключите реле либо резистор на общий и проверте
    подключал параллельно входу всё тот же резистор 1.8кОм - напряжение стало равно 2-5В.
    Завтра попробую зашунтировать выход датчика резистором 200Ом,как советуют опытные станочники.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 15:57.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    У меня все бвкашки подключены ко входу плк микродат все работает.Если вы подключаете резистор и нет выхода то вы чтото не так подключаете.Оставте вложение со схемой вашего подключения.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирФ Посмотреть сообщение
    Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
    Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
    Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
    А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
    Подключи к выходу датчика обычный резистор и добейся нормальной работы. У меня такое чувство, что ты неверно делаешь подключение. В технических характеристиках датчика сказано, что К выходу переключателя должно подключаться реле или резистор сопротивлением не менее 91 Ом. Про верхнее значение сопротивления нагрузки ничего не сказано, т.е. оно может быть сколь угодно большим. Попробуй запитать схему от другого источника, а главное не перепутай полярность.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.01.2014 в 16:30.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Подключи к выходу датчика обычный резистор и добейся нормальной работы. У меня такое чувство, что ты неверно делаешь подключение. В технических характеристиках датчика сказано, что К выходу переключателя должно подключаться реле или резистор сопротивлением не менее 91 Ом. Про верхнее значение сопротивления нагрузки ничего не сказано, т.е. оно может быть сколь угодно большим. Попробуй запитать схему от другого источника, а главное не перепутай полярность.
    Завтра попробую.
    Прошу всё таки ответить - какую роль выполняет резистор 1кОм на входе оптопары?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 18:02.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    У меня все бвкашки подключены ко входу плк микродат все работает.Если вы подключаете резистор и нет выхода то вы чтото не так подключаете.Оставте вложение со схемой вашего подключения.
    А какого года выпуска ваши БВК - современные или советские?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2014.01.05(16-18-21).jpg 
Просмотров:	439 
Размер:	14.8 Кб 
ID:	11288  
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 18:19.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    А резистор куда подключали? Схема у вас верная.Подключие бвк на реле,проверте.Подайте через резистор 24в на вход,возможно вход подсажен.И еще подключите реле обязательно померяйте полярность на вых должно быть +24в,большая вероятность что вы что то перепутали,либо бп сдох,другого быть не может
    Последний раз редактировалось zendo057; 05.01.2014 в 19:58.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    А резистор куда подключали? Схема у вас верная.Подключие бвк на реле,проверте.Подайте через резистор 24в на вход,возможно вход подсажен.И еще подключите реле обязательно померяйте полярность на вых должно быть +24в,большая вероятность что вы что то перепутали,либо бп сдох,другого быть не может
    Резистор подключал между DIN и COM(вместо них ,и параллельно с ними, и последовательно).А блок питания новый,был куплен в магазине и проверен.Посмотрю завтра его напряжение на осциллографе.Может датчик не хочет работать на импульсном напряжении.Попробую включить от трансфоматорного блока.Но вначале зашунтирую их резистором 100-200Ом.
    Такая ситуация со всеми датчиками,поэтому есть какая то общая причина их отказа,которая заключается либо в источнике питания,либо в их несовместимости с контроллером.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 05.01.2014 в 20:18.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    .Подайте через резистор 24в на вход,возможно вход подсажен.И еще подключите реле без плк обязательно померяйте полярность на вых должно быть +24в,большая вероятность что вы что то перепутали,либо бп сдох,другого быть не может
    Сделайте так потом отпишитесь.И еще, пульсации сдесь ни причем Он устойчиво работает от обычного диодного моста,и никакие шунты сдесь не нужны.Подключив датчик проверьте напр на бп чтобы не подсаживалось.Я вам дал совет на все случаи.

    И в догонку,я встречался с ситуацией когда на датчике перепутаны концы.Даже если все не работают может быть такая партия.Проверьте чудес не бывает.
    Последний раз редактировалось zendo057; 05.01.2014 в 20:55.

Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 17:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56