Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Ошибка на частотнике

  1. #1

    По умолчанию Ошибка на частотнике

    Доброго времени суток. Появилась следующая проблема, с упаковщиком. На частотнике(однофазный, 0,75кВт) периодически стала появляться ошибка "Превышающее напряжение при работе или спаде". Замерил входное напряжение на входящих фазах в щкафу. Напряжение на каждой скачет 220-500В. Откуда ноги растут? Все фазные клеммы с нулем протянули. На установке еще подключены два движка(0,75кВт) которые работают в импульсном режиме(кратковременное включение/выключение). Как мне кажется помеха появляется при вкл/выкл двигателей. Но установка нормально работала не один год. В чем проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Появилась следующая проблема, с упаковщиком. На частотнике(однофазный, 0,75кВт) периодически стала появляться ошибка "Превышающее напряжение при работе или спаде". Замерил входное напряжение на входящих фазах в щкафу. Напряжение на каждой скачет 220-500В. Откуда ноги растут? Все фазные клеммы с нулем протянули. На установке еще подключены два движка(0,75кВт) которые работают в импульсном режиме(кратковременное включение/выключение). Как мне кажется помеха появляется при вкл/выкл двигателей. Но установка нормально работала не один год. В чем проблема?
    Чем мерели,если цифровым-то стрелочным померейте.

  3. #3

    По умолчанию

    Стрелочного нету, да и цифровой сегодня приказал долго жить после 10 лет службы. Да и стрелочный тоже не выявит проблему, как мне кажется.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Это не помехи.
    Нужно в настройках частотника увеличить время уменьшения частоты вращения двигателя. Потому, что в режиме торможения (уменьшения частоты вращения) двигатель работает как генератор и это приводит к появлению перенапряжения на выходе частотника.

    ЗЫ. Возможно, после нескольких лет нормальной работы, кто-то залез в меню настроек частотника и изменил то, чего не следовало менять или выполнил сброс к заводским настройкам (настройкам по умолчанию)
    Последний раз редактировалось petera; 27.12.2013 в 22:51.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Частотник не работает в режиме торможения. Он крутит постоянно транспортер на уставке 16 гц. Вряд ли кто-то залезал и что-то менял.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Появилась следующая проблема, с упаковщиком. На частотнике(однофазный, 0,75кВт) периодически стала появляться ошибка "Превышающее напряжение при работе или спаде". Замерил входное напряжение на входящих фазах в щкафу. Напряжение на каждой скачет 220-500В. Откуда ноги растут? Все фазные клеммы с нулем протянули. На установке еще подключены два движка(0,75кВт) которые работают в импульсном режиме(кратковременное включение/выключение). Как мне кажется помеха появляется при вкл/выкл двигателей. Но установка нормально работала не один год. В чем проблема?
    Все-таки "0" нет , он может "пропадать" до силового шкафа . Шукайте внимательно .
    при похожих условиях на установке ( подключается через разъем 3ф +N) сгорел частотник на 220в когда в разъеме ноль отвалился.

  7. #7

    По умолчанию

    "0" в силовом шкафе электрики тоже протягивали, результата нет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    "0" в силовом шкафе электрики тоже протягивали, результата нет.
    Так протягивали , а его там может не быть , чудес не бывает .

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    "0" в силовом шкафе электрики тоже протягивали, результата нет.
    Ну, а чего на кофейной гуще гадать?

    Доберитесь хоть до ВРУ, до подстанции, причину-то выяснить надо...
    Может, там контакта нет или с кабелем что...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    В сети 0.4 есть мощные движки постоянного тока?
    меряй напряжение на входе относительно N в питающем кабеле и относительно контура заземления - есть-ли разница?
    Последний раз редактировалось cer_cer; 29.12.2013 в 00:06.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Набегает ошибка на Си8
    от SAS84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:36
  2. ошибка на 2трм1
    от Евгений74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
  4. Ошибка канала на приборе ТРМ138
    от balepa1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 10:02
  5. Ошибка канала на приборе ТРМ138
    от Drake в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •