Тема: OPC INSAT+MasterScada V3.6

  1. #1

    По умолчанию OPC INSAT+MasterScada V3.6

    Доброго времени суток!
    Имеется OPC Demo (V2.0.09) считываются всего две переменные (integer) по Modbus RTU с ПЛК со скоростью 38400 б\с, так вот задержка обновления данных в OPC около 0,5-1 секунды, а вот в визуализации мастерскады около 2-3 сек, не много ли это? И что будет когда переменных станет больше 1000?
    Может как то можно укорить этот процесс?

    И еще,а если я с ПЛК Modbus RTU (485) сконвертирую в Modbus TCP и соответственно в OPC буду опрашивать по TCP, не будет ли быстрее обновляться информация?

  2. #2

    По умолчанию

    По умолчанию период опроса изменений изменений OPC сервера в MasterSCADA составляет 1000 мс, такое же значение и при опросе объектов. При необходимости это значение можно уменьшить.
    Увеличение количества переменных, не должно существенно повлиять на период обновления данных в MasterSCADA, но может увеличиться период опроса контроллеров OPC сервером.

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    И еще,а если я с ПЛК Modbus RTU (485) сконвертирую в Modbus TCP и соответственно в OPC буду опрашивать по TCP, не будет ли быстрее обновляться информация?
    Скорость существенно не увеличиться, но лучше все равно использовать Modbus TCP особенно если вы планируете опрашивать 1000 переменных.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Период опроса у меня стоит 100 мс, но в MasterSCADA задержка обновления все равно около 2 секунд, можно ли как то ускорить?
    И еще вопрос: не будет ли конфликта устройств, если 2 независимых ПК (с установленными OPC и MasterSCADA) по сети Modbus TCP будут опрашивать 1 ПЛК?
    Или можно тоже самое организовать по Modbus RTU (485)?

    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    Период опроса у меня стоит 100 мс, но в MasterSCADA задержка обновления все равно около 2 секунд, можно ли как то ускорить?
    А у объектов сколько стоит? Где именно вы наблюдаете задержку - на мнемосхеме или в дереве системы (дереве объектов)?
    Приложите ваш проект.

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: не будет ли конфликта устройств, если 2 независимых ПК (с установленными OPC и MasterSCADA) по сети Modbus TCP будут опрашивать 1 ПЛК?
    Можно, если назначите разные порты - у одного например 502, а у другого 503.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Общая картина такова:
    В ПЛК мерцает бит каждую секунду (цикл в ПЛК 2мс), создано соединение OPCinsat Modbus TCP с периодичность в 100мс, добавлен битовый тег в OPCinsat, далее подключаем этот тег в скаде. В скаде на системе, на компьютере, на данном OPC, на узле, и на устройстве установлено 100мс опрос (на всех устройствах дерева системы). Запускаю "отладку" и смотрю одновременно в скаду и в OPC, так в OPC этот промаргивает каждую секунду, а в скаде не успевает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    Запускаю "отладку" и смотрю одновременно в скаду и в OPC, так в OPC этот промаргивает каждую секунду, а в скаде не успевает.
    Так вы смотрите где - в дереве или сделали на мнемосхеме индикатор?
    Приложите проект и конфигурацию OPC сервера
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    И в дереве смотрел и на мнемосхеме.

    Собственно это не проект, я пока просто тестирую скаду для будущего проекта.
    Пароль к проекту 123
    Режим исполнения:
    USER sa
    Password 1
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Master.rar (143.5 Кб, Просмотров: 7)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    Общая картина такова:
    В ПЛК мерцает бит каждую секунду (цикл в ПЛК 2мс), создано соединение OPCinsat Modbus TCP с периодичность в 100мс, добавлен битовый тег в OPCinsat, далее подключаем этот тег в скаде. В скаде на системе, на компьютере, на данном OPC, на узле, и на устройстве установлено 100мс опрос (на всех устройствах дерева системы). Запускаю "отладку" и смотрю одновременно в скаду и в OPC, так в OPC этот промаргивает каждую секунду, а в скаде не успевает.
    Несколько странный опыт.
    Зачем нужно отображать на мнемосхеме столько короткие импульсы? Оператор все равно не успеет на них отреагировать.
    Используйте стандартные циклы опроса - их хватает в большинстве случаев.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Но если отображается, например, аналоговый сигнал (температура, давление, частота), будет очень медленное обновление информации.
    И есть опасение что при использование 10000 тегов будет очень большое время обновления значений.
    Из этого стоит вопрос о целесообразности применения данной скады.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
    И есть опасение что при использование 10000 тегов будет очень большое время обновления значений.
    Однако ваш тест совершенно иной - у вас малое количество тегов и маленький цикл опроса, быстро изменяющейся переменной.
    У нас есть применения и гораздо больше чем 10 тысяч тегов. На современном компьютере не возникнет проблем с обработкой такого количества данных.

    Просим вас писать нам по электронной почте или в раздел MasterSCADA. Этот раздел мы просматриваем редко.
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  2. MasterScada v3.6+бухгалтерия 1С
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:36
  3. InSat Master OPC Server. Непонятка
    от Anthonymus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 00:11
  4. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4