    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Что вы выкручиваетесь ... макросов полно ,полно и решений - начинаете про ресурсы процессора ,напряги с прогаммой ... Что вы все аргументы ждете и обучаетесь на них ,при этом голову пользователям засоряете своим флудом . Ни одного проекта на ПР и ПЛК ,а туда же ....примазался к капзапу ,он хоть кучу проектов переделал ...а тут треп один и засорение всех тем .
    Свят+свят+свят ,говорят все кто верит при виде черта .
    Буквально несколькими постами выше вы приводили схему нормирующего преобразователя. Вернитесь к своему посту и
    почитайте свое обяснение-зачем этот преобразователь нужен. У себя же прочитайте. Даллее-зачем мелки применяет операцион
    ный усилитель с нелинейной характеристикой в цепи обратной связи? Но Вы же электронщик до мозга кости и должны понимать,
    что при помощи макроса эта проблема решается лишь частично и достаточно грубо. В посте 11 Вы сами писали о влиянии входного сопротивления ПР и невозможности получения нужных характеристик. В этом же посте утверждаете,что полно решений. Так
    где же истина? Какому из Ваших утверждений верить?
    Последний раз редактировалось Одесса; 05.09.2018 в 06:51.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    rovki так речь как раз о том, что начерта нужна прокладка, когда ПР может работать с кучей других датчиков. Вот этого Одесса никак не может взять в толк...

    любитель прокладок блин...

    з.ы. хотя если бы Овен сделал на ПР 1-Wire хотя бы только с поддержкой DS18B20 я был бы только рад.
    Насчет любителей прокладок. Как называются Ровкины платы для ПР ? Как называется адаптер АС4. Как Вы назовете
    реализацию своей идеи с операционным усилителем. Или же у предлагаемой мной прокладки запах не тот ? А то,что ПР может работать с кучей других датчиков Одесса понять может.
    Последний раз редактировалось Одесса; 05.09.2018 в 07:11.

  3. #53

    По умолчанию

    Если я выберу датчик дТС014-50М.В3.20/1 (недорог и есть в наличии в Казани) какую погрешность стоит ожидать в диапазоне 20-80С?
    Второй вариант дТС014-PT100.В3.20/1 Есть смысл платить больше?
    Еще есть накладной дТС224-PT100.В3.43/1,5. Он трехпроводной судя по картинке. Это как подключать к ПР200?
    Последний раз редактировалось brig62; 06.09.2018 в 10:23.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Если я выберу датчик дТС014-50М.В3.20/1 (недорог и есть в наличии в Казани) какую погрешность стоит ожидать в диапазоне 20-80С?
    Второй вариант дТС014-PT100.В3.20/1 Есть смысл платить больше?
    Еще есть накладной дТС224-PT100.В3.43/1,5. Он трехпроводной судя по картинке. Это как подключать к ПР200?
    Медный будет сильнее "шуметь", можно усреднять показания по нескольким замерам.
    Если у Вас требования не высокие можно 50M брать, в принципе любой датчик можно подстроить под задачу, где-то фильтрацию добавить, где-то усреднить показания.
    Погрешность +-1 °С, трехпроводный датчик можно подключить по 2 проводной схеме, либо задействовать второй канал для измерения сопротивления проводов и значение подавать в макрос для корректировки, но это как правило лишнее для ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А он прокладку поставит голословную. У меня были в планах сделать интерфейстные платы ай ту си ,1 варе ,кан для ПР200 правда ...но спрос не известен ...
    Вообще то говоря затея была неплохая. И легко реализуемая, на чипе F311D. Этот чип легко привязывается к андроидному
    приложению и 6 протоколов прибавляется к консервативному модбасу. Причем выбор протокола аппаратный.

  6. #56

    По умолчанию

    Смотрел на Али. Такая мииатюрная аккуратная прокладка стоит 12$ в коробочке. Без коробочки 10$. Цепляется на шину и
    работает ,как слейв по modbus rtu.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Медный будет сильнее "шуметь", можно усреднять показания по нескольким замерам.
    Если у Вас требования не высокие можно 50M брать, в принципе любой датчик можно подстроить под задачу, где-то фильтрацию добавить, где-то усреднить показания.
    Погрешность +-1 °С, трехпроводный датчик можно подключить по 2 проводной схеме, либо задействовать второй канал для измерения сопротивления проводов и значение подавать в макрос для корректировки, но это как правило лишнее для ПР.
    Получил ПР200 и пару датчиков. Подключил. "Шумели" сильно. Вылечил установкой в параметрах входа постоянной фильтра 3 сек. Оба датчика завышают температуру на 2-3 градуса. Как лучше подкорректировать? Математикой или константой на входе макроса? И что за предупреждения выскакивают на макрос? Что надо или не надо с этим делать?
    2018-09-29_09-59-44.png

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Получил ПР200 и пару датчиков. Подключил. "Шумели" сильно. Вылечил установкой в параметрах входа постоянной фильтра 3 сек. Оба датчика завышают температуру на 2-3 градуса. Как лучше подкорректировать? Математикой или константой на входе макроса? И что за предупреждения выскакивают на макрос? Что надо или не надо с этим делать?
    2018-09-29_09-59-44.png
    Добрый день, можно проверить на всем диапазоне, если зависимость одинаковая, то коррекций сопротивления на входе макроса, а как проверяете и с чем сравниваете?
    По поводу предупреждений на макрос, можно оставить как есть, либо открыть макрос и заменить на линию задержки, но к точности это не имеет отношения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    а как проверяете и с чем сравниваете?
    Проверяю по комнатному электронному термостату. Который давно работает и нареканий не вызывает. Поддерживает 21,5 плюс/минус 0,5. Ставил его рядом с датчиками. Вот по всему диапазону сложнее будет проверить. Иногда термометры по кипятку проверяю. Кухонные в частности. Эти датчики так можно? Или только в гильзе?
    Какое число на вход макроса надо повесить, что бы снизить показания на 2С? Хотя бы примерно.
    Последний раз редактировалось brig62; 29.09.2018 в 19:16.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Проверяю по комнатному электронному термостату. Который давно работает и нареканий не вызывает. Поддерживает 21,5 плюс/минус 0,5. Ставил его рядом с датчиками. Вот по всему диапазону сложнее будет проверить. Иногда термометры по кипятку проверяю. Кухонные в частности. Эти датчики так можно? Или только в гильзе?
    Какое число на вход макроса надо повесить, что бы снизить показания на 2С? Хотя бы примерно.
    На мой взгляд, надо понять где искажаются показания, можно проверить по НСХ значение t и измеренного сопротивления. Если Вы хотите подстроить под показания термостата, то просто выводите переменную Rпровода в формате float на экран и изменяете ее до выравнивания температуры, для установки в "-" изменить ограничение в настройках переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 16:47
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 16:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •