Тема: Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?

  1. #21
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. К ПР114 можно подключить только датчики с токовой петлёй. Макросы для ПР200, там вход можно переключить в режим измерения сопротивления до 4кОм. При этом точность измерения невысока.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    я таки использую LM335 на вход 0-10В с ПР200 (вроде и с ПР114 можно), цена вопрос 30-40 рублей... для дома лучше и не придумать

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    я таки использую LM335 на вход 0-10В с ПР200 (вроде и с ПР114 можно), цена вопрос 30-40 рублей... для дома лучше и не придумать
    Для дома можно и еще дешевле - NTC, от 10 рублей.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #24

    По умолчанию

    Подскажите недорогие датчики для ПР200. Желательно накладные на трубы. Надо замерять температуры подачи и обратки в отоплении. Жестких требований нет. Не по точности , не по скорости замеров.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Для дома можно и еще дешевле - NTC, от 10 рублей.
    А меня мелкина идея и Ровкина схема натолкнула на другую идею реализации. Есть готовый полупроводниковый далосовский
    температурный датчик ds1820. Взять к примеру дешёвый микрочиповский микропроцессор 16f628.При его помощи по шине 12с
    снимать с него температуру. А ПР будет опрашивать эту температуру по модбасу. Единственный недостаток -верхний предел температуры 125 градусов. Получится такой маленький интеллектуальный датчик, не требующий аналоговых,громоздких решений
    как у Ровки на схеме с кучей операционников и проблем лианеризации.Об этом уже позаботились далосовцы ,впихнув Ровкину
    схему в корпус транзистора.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Подскажите недорогие датчики для ПР200. Желательно накладные на трубы. Надо замерять температуры подачи и обратки в отоплении. Жестких требований нет. Не по точности , не по скорости замеров.
    Перечень смотрите на сайте, там и накладные есть, по способу подключения ДТС или 4-20mA, измерять t на ПР200 можно множеством способов, выбирайте какой подойдет под конкретные условия.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    А меня мелкина идея и Ровкина схема натолкнула на другую идею реализации. Есть готовый полупроводниковый далосовский
    температурный датчик ds1820. Взять к примеру дешёвый микрочиповский микропроцессор 16f628.При его помощи по шине 12с
    снимать с него температуру. А ПР будет опрашивать эту температуру по модбасу. Единственный недостаток -верхний предел температуры 125 градусов. Получится такой маленький интеллектуальный датчик, не требующий аналоговых,громоздких решений
    как у Ровки на схеме с кучей операционников и проблем лианеризации.Об этом уже позаботились далосовцы ,впихнув Ровкину
    схему в корпус транзистора.
    Да, ds хороши, можно на шину навешать без лишних проводов и точность хорошая, и главное возможностей по подключению масса.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    А ПР будет опрашивать эту температуру по модбасу.
    А без модбаса получится? Например в виде напряжения с пинов Ардуины? Заказал вот ПР без 485 платы. Датчики на аналоговые входы думал. Но вваривать их в трубопроводы как то не хочется. Нет нужды в том. Вот DSку под теплоизоляцию самое то было бы.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    А без модбаса получится? Например в виде напряжения с пинов Ардуины? Заказал вот ПР без 485 платы. Датчики на аналоговые входы думал. Но вваривать их в трубопроводы как то не хочется. Нет нужды в том. Вот DSку под теплоизоляцию самое то было бы.
    Быстрее будет взять термосопротивление, лучше pt1000, или NTC c известными паспортными характеристиками, настроить аналоговый вход на режим измерения сопротивления, и через макросы получить температуру.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    А без модбаса получится? Например в виде напряжения с пинов Ардуины? Заказал вот ПР без 485 платы. Датчики на аналоговые входы думал. Но вваривать их в трубопроводы как то не хочется. Нет нужды в том. Вот DSку под теплоизоляцию самое то было бы.
    Без модбаса при помощи ардуины-вообще нет проблем. Только результат получите не в виде напряжения,как Вы пишете,а в
    а в виде цыфры конкретной температуры. Я ни есть сторонник абдруины,но тем не менее с уважением к ней отношусь,т.к язык
    программирования достойный, почти С++. Но дело ни в этом, а в том,что миллион готовых решений для ленивых. Не нужно напря
    гать бестолковку,а просто скопипастить готовое решение,вставив туда свои данные. По Вашей проблеме для ардуино куча решений.
    Погуглите и найдете. Не получится,пишите в личку,помогу.
    И вообще ,если честно, до конца не понял-зачем человеку понадобилось при помощи ПР измерять
    температуру? БДСМ какой то.
    Последний раз редактировалось Одесса; 04.09.2018 в 14:40.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 16:47
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 16:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •