Тема: Модус 5630

  1. #1

    По умолчанию Модус 5630

    Таргет Модуса 5684-0 3.4.0.10
    Таргет модуля 1.0.0.0

    Ни как не реагирует на смену параметров, пытался ток напряжение задавать.
    Светодиоды как светились на передней панели у тока так и светятся.
    Изменение масштабных коэффициентов не дает ни какого результата.
    При подключении источника тока в поле "карент валью" появляется значение 0,0003493802.
    Ток в цепи измеренный 9,5 мА, Изменение тока от 6,5 до 9,5 мА не дает ни какого результата.
    При подаче сигнала на первый к***** значение в КДС появляется у второго, и наоборот, тоже самое с 3 и 4 каналом.
    На шине 2 таких модуля, оба ведут себя одинаково.

    Что делать то?

    Так же на шине присутствуют модули 5620 - 3 штуки, и 5626 - 2 штуки, ведут себя нормально и адекватно.

  2. #2

    По умолчанию

    Подскажите, на табло постоянно горит красный индикатор ошибки.
    В статусе напротив Alarm_0 отображается TRUE. В систему подключил датчик с НПТ-2.22.1.2, как указано в схеме подключения ("-" с датчика на вход 1-1, "+" с датчика на "+" БП, "-" с БП на вход 1-3. Подключение без всяких резисторов). При этом на табло поочерёдно мигает U и I. В настройке указан тип 4-20 мА.
    В чём ошибка!?

  3. #3

    По умолчанию

    вы подали в останове записать данные в модуль в энергонезависимую память? ток в цепи чему равен?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    вы подали в останове записать данные в модуль в энергонезависимую память? ток в цепи чему равен?
    Не понял вопроса, в тексте выделено красным. Ток в какой цепи?!

  5. #5

    По умолчанию

    ток с датчика , что заводится на модуль.
    Вы должны сконфигурировать модуль, когда подключены к ПЛК, но программа остановлена! это обязательно. сначала unlock parametrs = true , потом меняем настройки, далее init_mode = true, после unlock parametrs и init_mode =false

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    ток с датчика , что заводится на модуль.
    Вы должны сконфигурировать модуль, когда подключены к ПЛК, но программа остановлена! это обязательно. сначала unlock parametrs = true , потом меняем настройки, далее init_mode = true, после unlock parametrs и init_mode =false
    Спасибо! разобрался.

Похожие темы

  1. О МОДУС
    от AngryGrey в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 08:39
  2. МОДУС 5680 + БП15Б
    от Elka в разделе Модус 5680
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 13:02
  3. Визуализация МОДУС 5684-0
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •