Тема: каким кабелем подключать...

  1. #1
    Михаил vb
    Гость

    По умолчанию каким кабелем подключать...

    подскажите, каким кабелем лучше подключать датчики уровня жидкости ду.4 к прибору сау-м7е...длина линии датчик-прибор 20...25 м (среда нормальная).

    заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    можно использовать любой медный экранированный провод (например мкэш (3х0,5)), сечение лучше взять 0,5мм.

  3. #3
    Миха vb
    Гость

    По умолчанию

    еще вопрос...каким кабелем подключать датчики давления пд100-ди к источнику питания 24 в и к системе сбора данных

  4. #4

    По умолчанию

    для пд100 можно применить рекомендации, данные постом выше...

  5. #5
    Миха vb
    Гость

    По умолчанию

    благодарю

    Ps странно почему в руководствах и паспортах этого не написано (конечно это все можно и так понять, но с рекомендациями разработчика как-то спокойнее)