Тема: Проблема с управлением выходами в МК110-4ДН.4Р...

  1. #1

    По умолчанию Проблема с управлением выходами в МК110-4ДН.4Р...

    Здравствуйте.

    Протокол MODBUS RTU.
    Считываю регистр 51.
    Получаю ответ.
    ---> Read 16-bit unsigned value from single register - OK.
    Всё нормально, состояние входа получаю.
    Записываю в регистр 50. uint16. Значение 15 (включить все выходные реле).
    Получаю ответ.
    ---> Выдано исключение типа "Modbus.SlaveException".
    Function Code: 134
    Exception Code: 1 - The function code received in the query is not an allowable action for the server (or slave). This may be because the function code is only applicable to newer devices, and was not implemented in the unit selected. It could also indicate that the server (or slave) is in the wrong state to process a request of this type, for example because it is unconfigured and is being asked to return register values.

    Такое сообщение приходит при любой команде записи в другие регистры.
    Что может быть?

    Разобрался. Программа работы с MODBUS чужая. Она на кнопку "запись" слала код 06 (функция записи в регистр), а МК110 требует 16...
    Последний раз редактировалось zlogic; 25.12.2013 в 09:39.

Похожие темы

  1. МК110-8ДН.4Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 11:56
  2. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 14:32
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •