помогите пожалуйста почему ип 320 не реагирует (к примеру на включение отключение насоса)
помогите пожалуйста почему ип 320 не реагирует (к примеру на включение отключение насоса)
Вы только не обижайтесь. Ну неужели, прежде чем нафигачить такую конфигурацию, ни разу не возникло желания потренироваться, что называется "на кошках"?. Сделать 1-2 регистра и 1 набор битов и оживить все это? А потом фигачить дальше? В результате проделана немалая работа с нулевым (если не сказать отрицательным) эффектом. Второй вопрос, который хочется задать -а вы на сто процентов убеждены, что вам нужна панель "слейв"?. Обычно консультанты Овена для простых программ, для тех, кто только начинает самостоятельно что-то делать, рекомендуют использовать панель в режиме "мастер". "Слейв" -это конечно хорошо, но для тех, кто с этой техникой "на ты", и весьма вероятно, что такие люди отказались от составления такой тяжелой конфигурации. Теперь о том, в чем разница. Разница втом, что панель в режиме "мастер" опрашивает только те регистры контроллера, управляющие элементы которых есть на текущем экране. В вашем случае это было бы 4-5 регистров максимум. А в вашем варианте программа контроллера с заданной периодичностью пихает в панель тридцать с лишним регистров. И возможно все и работало-бы как-то, если бы не одно серьезное НО. Делоо в том, что в пенели львиной доли этих регистров нет. Вы их не прописали в панели, а контроллер к ним обращается. поэтому ничего работать не будет. Мой вам совет, пока не наберетесь собственного опыта и не появятся реальные аргументы за "ИП320 слейвом", сделайте панель мастером, обмен с ней будет не жуть каким тяжелым, там единственное, что нужно, это последить за правилами выравнивания. Вот как-то так.