Тема: Запуск программы в СПК 107

  1. #1

    По умолчанию Запуск программы в СПК 107

    Имею спк107 CDS 3.5 sp5 прошивка 3180.

    Нажимаю онлайн, нажимаю да для создания загрузочного приложения, загружается панель,нажимаю кнопку старт(F5) работает. После передёргивания питания , приложение на панели не запускается.Светится курсор тыкаю в него пальцем появляются зелёные точки. Что не правильно делаю? СПК107 для меня новинка. У шнайдера были опции как запускаться приложению, тут не нашёл. Может какую галочку поставить типа RU
    Перезагрузил CDS, подключился к контроллеру нажал кнопку запуск приложения с PLC. В ответ получил " на подключенном устройстве приложения нет". Это, что не в энергонезависимую память загружается?
    Последний раз редактировалось Serrk; 24.12.2013 в 16:08.

  2. #2

    По умолчанию

    Тихо начало доходить. Похоже нужно было воспользоваться "Загрузкой исходного кода на подключённое уст во

  3. #3

    По умолчанию

    Господа, опишите правильный порядок загрузки программы в устройство. Ибо после пляски вокруг" создания загрузочного кода" и "создать загрузочное приложение" в устройстве засело приложение которое , я теперь не могу изменить. Или где почитать?

  4. #4

    По умолчанию

    Все напутали.

    Есть:
    - Проект, который вы загрузили
    - Загрузочное приложение
    - черный экран с курсором

    Чем отличаются?
    -Черный экран с курсором после загрузки СПК - признак того, что в СПК нет ни какого проекта
    - Загрузочное приложение - то приложение, которое сохранено во внутреннюю память.
    - Проект, который вы загрузили (просто нажали Онлайн-Подключение), это проект загруженный в ОЗУ.


    Чтобы было совсем понятно.
    Когда вы логинитесь к СПК/ПЛК (Онлайн-подключение), ваш проект загружается в ОЗУ. ОЗУ не является энергонезависимой памятью, поэтому проект из ОЗУ при отключении питания слетает.
    Для того, чтобы в СПК сохранялся проект при выключении питания, его надо записать в энергонезависимую память, проще говоря на флешку контроллера.
    Это делается в логине командой Онлайн-создание загрузочного приложения.
    В таком случае проект будет в момент подачи питания считываться из флеш в ОЗУ и будет выполняться.

    Каждый раз делать загрузочные проекты не рекомендуется, что бы не убивать Flash память. Отлаживаете проект до какой то стадии, понимаете, что он нормальный, делаете загрузочный проект, проверяете всю систему целиком.

    Загрузка исходных кодов, это загрузка исходных кодов, вашего проекта в сам контроллер, чтобы потом его можно было считать из ПЛК.
    Если этот пункт не делать, то ни кто и ни когда не скачает исходники вашей программы из контроллера, т.к. по умолчанию она там храниться только в скомпилированном виде.

    А вообще в CODESYS есть русскоязычная справка. Очень рекомендую.

  5. #5

    По умолчанию

    Загрузил в ПЗУ контроллера программу - все хорошо, работает. Теперь надо изменить её и загрузить в контроллер новую отлаженную версию. Как удалить предыдущую версию проги?

  6. #6

    По умолчанию

    Если вы имеете ввиду перезаписать загрузочную программу, то повторно создаете загрузочное приложение и оно автоматически перезаписывается(Онлайн-> создать загрузочное приложение), если вы хотите удалить все, что когда либо было записано Онлайн-> Сброс заводской.

  7. #7

    По умолчанию

    Я тоже новичок, заранее извините за непонимание (первый опыт загрузки). СПК107 прошивка 3.407 CDS 3.5 sp5.
    Вроде все сделал, как Вы написали, Александр. В Эмуляции все работает. Подсоединяю СПК, Логин, Старт в Отладке - тоже все работает на экране СПК, включая простую визуализацию. Дальше "Создать загрузочное приложение", "Загрузка исходного кода...". Тоже все работает на СПК. "Отключение". Отключаю питание СПК, включаю - черный экран с курсором. Что не так делаю?

  8. #8

    По умолчанию

    Создание загрузочного приложения обязательно нужно производить при подключенном контроллере в режиме "Логин"(отладки).

  9. #9

    По умолчанию

    Я так и делаю, конечно. Все равно после сброса питания на контроллере и его включении у контроллера темный экран с курсором. Причем не только так с моим проектом, но и с примерами, скаченными из данного форума. Явно что-то не так делаю. Вот моя последовательность действий: отлаживаю проект в эмуляции, выключаю Эмуляцию, включаю контроллер (СПК107), после его загрузки соединяюсь с ним (сканирование сети, Активный путь), Логин (предлагает загрузить Приложение), Старт в Отладке. Все работает и на экране ПК и СПК, Стоп. Далее "Загрузка исходного кода...".. Снова Старт в Отладке. Все работает и там и там. Далее отсоединяю кабель СПК-ПК. Все работает на экране СПК. Выключаю на нем питание, включаю - все...черный экран с курсором и зеленым квадратиками. И так любой проект. Что не так?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
    Далее "Загрузка исходного кода..."..
    Не нужна "Загрузка исходного кода". Нужно "Создание загрузочного приложения".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не работает визуализация СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:13
  2. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42
  5. Запуск ПЛК из сторонней программы.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •