Тема: трм12

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию трм12

    Здравствуйте.
    В настоящее время мы осуществляем нагрев маленькой печи (t до 450С). После автонастройки (на 450С) до выхода на заданную температуру (до 450С) проходит около 2-х часов и выход идет по принципу затухающей синусойды (при этом первые забросы доходят до 600-700С). С чем это может быть связано и как добитьтся нормального выхода через выполаживание кривой?

  2. #2

    По умолчанию

    какой исполнительный механизм вы используете в печи?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Уточняю - регулятор ОВЕН ТРМ-10. К нему через тиристор (по-моему, точно не знаю какой) подключена печь сопротивления: на керамическую трубку намотана проволока, всё это изолировано асбестом и находится в кожухе из нержавейки. Параметры печи: сопротивление 30 ом, длина 160 мм, диаметр отверстия 30 мм, внешний диаметр 100 мм. После автонастройки точность регулировки температуры 400+-50 С.
    Параметры автонастройки: Tи=1184, Tg=156, Xp=228; код 0107 -> 05.11 -> 0000 -> 01.01; код 0108 -> 0010 -> 0100 -> 0.0.04 -> 1.000.

    При этом печь большего диаметра (R=30 Ом, L=28, внутренний диаметр 10, внешний 25) температура держится лучше, +- 15 С.

  4. #4

    По умолчанию

    а как ведет себя прибор с заводскими настройками пид регулятора? на мой взгляд настройки которые вы приводите не верны... ти точно нужно делать меньше (раза в 3 - 4), хр увеличить на 30-50%, и тд уменьшить в двое... но лучше установить заводские настройки и пробовать варьировать их в ту и другую сторону. еще в рэ есть методика ручной настройки.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Уменьшения и увеличения данных автонастройки желаемого эфекта не дают, с ручной - аналогично.
    Если возможно, можете выслать заводские настройки (на "nefrit_ametist@mail.ru") на термопару хромель-алюмень TXA(K) (од типа датчика - 05) ОВЕН ТРМ10?
    Последний раз редактировалось Nefrit; 13.05.2008 в 17:15.

  6. #6

    По умолчанию

    Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать: заводские настройки введены, но амплитуда в 5С (минимальная) ликвидировать не удается и при этом каждый последующий пик выше предыдущего? Можно ли от этого избавиться?

  7. #7

    По умолчанию

    У Вас прибор работает в ПИ режиме или ПИД?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    ПИД режиме