    По умолчанию ТТР на малое напряжение и большой ток

    Доброе время суток!

    Подбираю ТТР и испытываю затруднения.

    Есть нихромовый нагреватель, работающий в импульсном режиме, время нагрева около 1 сек, пауза около 2 сек, напряжение 20VАС, ток 70 А.
    В настоящее время коммутируется симистором. Управляется со спец. платы советского производства. Собираю новый шкаф управления с ПЛК.

    Засада: найденные ТТР, в том числе Кипприбор рассчитаны на коммутируемое напряжение от 24 вольт.

    Вопрос: будет ли ТТР работать на напряжении 19-20 вольт?

  2. #2

    По умолчанию

    Мощный транзистор поставьте.

  3. #3

    По умолчанию

    +1. Сейчас их полно
    Полевой транзистор с N-каналом. Хотя бы вот этот или этот
    Только напряжение на затворе (управляющее) надо ограничить на уровне +-20В.
    Сопротивление у первого в открытом состоянии 1mOm, т.е. при 70А на нем будет падать 70mV и рассеиваться 5Вт,
    небольшого радиаторчика хватит. У второго чуть побольше, но не радикально
    Последний раз редактировалось lar; 19.01.2014 в 12:51.

  4. #4

    По умолчанию

    Существуют ТТР постоянного тока, например 5П20.10ПА1-130-0,6 Д48 Протон-импульс

  5. #5
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    599

    По умолчанию

    Граждане! По условию задачи напряжение у меня переменное, поэтому транзисторы не вариант.
    На постоянное напряжение есть ТТР от 5 вольт, а на переменное только от 24.
    Поэтому думаю применить импульсный БП, в продаже есть на 600Вт и 1500Вт,
    но тут напрашивается радикальное решение отказаться от нихромовой проволоки и поставить общепромышленные ТЭНы непрерывного нагрева с датчиками и регуляторами типа ТРМ, и решить эту проблему разом (при этом обретя другие по переделке оборудования).
    Последний раз редактировалось and909; 20.01.2014 в 09:02.

  6. #6

    По умолчанию

    Можно диодный мост + транзистор или диодный мост + DC ТТР
    Последний раз редактировалось Iroha Uta; 20.01.2014 в 10:33.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    А кто мешает использовать маломощное ТТР и напряжение 24 VAC для подачи тока (через токоограничивающую цепочку из резисторов разумеется) в управляющий электрод мощного симистора на малом напряжении? Главное, чтобы от одной фазы было всё это запитано для синхронизации.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!

    Подбираю ТТР и испытываю затруднения.

    Есть нихромовый нагреватель, работающий в импульсном режиме, время нагрева около 1 сек, пауза около 2 сек, напряжение 20VАС, ток 70 А.
    В настоящее время коммутируется симистором. Управляется со спец. платы советского производства. Собираю новый шкаф управления с ПЛК.

    Засада: найденные ТТР, в том числе Кипприбор рассчитаны на коммутируемое напряжение от 24 вольт.

    Вопрос: будет ли ТТР работать на напряжении 19-20 вольт?
    А что мешает увеличить напряжение питания ?

  9. #9

    По умолчанию

    На симисторе будет падать вольта этак 1,5
    При токе 70А это 105 Вт выделяемой мощности
    Нужен хороший радиатор с обдувом

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    На симисторе будет падать вольта этак 1,5
    При токе 70А это 105 Вт выделяемой мощности
    Нужен хороший радиатор с обдувом
    Стесняюсь спросить, а что силовая часть ТТР изготовлена на иной элементной базе?

    Или суммарное падение напряжения на диодном мосту и IGBT будет меньше?

    Есть хороший способ, применяемый в софт-стартерах, запускать и останавливать на полупроводниках, а во время работы окорачивать механическим контактором. Эрозия контактов при этом минимальна, тепловые потери тоже. Но для механики контактора в нашем случае высокая интенсивность работы будет. Если идти этим путём, то контактор надо брать с катушкой на постоянный ток, немного меньше греется при частых коммутациях.

    Кстати, постоянную времени работы неплохо бы тоже учитывать при расчёте тепловыделения
    Топикстартер заявил ПВ=33%.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.01.2014 в 13:29.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 22:53
  2. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 03:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 08:46
  4. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 15:12
  5. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •