Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 11 из 11

Тема: ТТР на малое напряжение и большой ток

  1. #11
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    На симисторе будет падать вольта этак 1,5
    При токе 70А это 105 Вт выделяемой мощности
    Нужен хороший радиатор с обдувом
    Стесняюсь спросить, а что силовая часть ТТР изготовлена на иной элементной базе?

    Или суммарное падение напряжения на диодном мосту и IGBT будет меньше?

    Есть хороший способ, применяемый в софт-стартерах, запускать и останавливать на полупроводниках, а во время работы окорачивать механическим контактором. Эрозия контактов при этом минимальна, тепловые потери тоже. Но для механики контактора в нашем случае высокая интенсивность работы будет. Если идти этим путём, то контактор надо брать с катушкой на постоянный ток, немного меньше греется при частых коммутациях.

    Кстати, постоянную времени работы неплохо бы тоже учитывать при расчёте тепловыделения
    Топикстартер заявил ПВ=33%.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.01.2014 в 13:29.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 22:53
  2. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 03:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 08:46
  4. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 15:12
  5. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •