Тема: Перезапуск opc-сервера

  1. #1

    По умолчанию Перезапуск opc-сервера

    Добрый день. Как осуществить перезапуск OPC-сервера при обрыве интерфейса rs-485? В настройках есть параметр "Переподключаться по условию".
    Как я понимаю, надо прописать здесь событие, а в событии проверять признаки качества каждой переменной? А если этих переменных много? Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Как осуществить перезапуск OPC-сервера при обрыве интерфейса rs-485?
    А зачем перезапускать ОРС сервер при обрыве RS-485? Как это поможет?
    Какой ОРС сервер у вас используется?

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    В настройках есть параметр "Переподключаться по условию". Как я понимаю, надо прописать здесь событие, а в событии проверять признаки качества каждой переменной? А если этих переменных много? Спасибо.
    Нет, в этом поле нужно перетащить дискретную переменную (например событие), и когда переменная перейдет в состояние "Вкл" скада отпишется от сервер, а затем подпишется на изменения снова. Если у сервера нет других клиентов, то это приведет к его перезапуску.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А зачем перезапускать ОРС сервер при обрыве RS-485? Как это поможет?
    Какой ОРС сервер у вас используется?
    OPC-сервер овен modbus. Данная ситуация может возникнуть при временном отключении и дальнейшем включении питания прибора, или устранения обрыва интерфейса.
    Нет, в этом поле нужно перетащить дискретную переменную (например событие), и когда переменная перейдет в состояние "Вкл" скада отпишется от сервер, а затем подпишется на изменения снова. Если у сервера нет других клиентов, то это приведет к его перезапуску.
    В переменной событие необходимо анализировать признаки качества каждой opc-переменной, или существует более простой способ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    OPC-сервер овен modbus. Данная ситуация может возникнуть при временном отключении и дальнейшем включении питания прибора, или устранения обрыва интерфейса.
    Попробуйте использовать наш Modbus Universal:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    В нем есть возможность реинициализации узла, что может решить проблему.

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    В переменной событие необходимо анализировать признаки качества каждой opc-переменной, или существует более простой способ?
    Можно анализировать признак качества какой нибудь одной переменной. Проверяйте ее на признак качества Bad.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. С Modbus Universal сервер перезапускается.

  6. #6

    По умолчанию

    Такая же проблема. Нашли решение?

Похожие темы

  1. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:29
  2. обмен данными Opc-сервера с трм201
    от Stoum в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 10:23
  3. Проблема с автостартом OPC сервера
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 04:31
  4. OPC-сервера OWEN и VisiCON-445
    от Balog в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 13:41
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •