    По умолчанию Не работает визуализация СПК 107

    При загрузке проекта в СПК 107 вылетает ошибка - пишет несоответствие версии устройства в проекте и реального.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    При загрузке проекта в СПК 107 вылетает ошибка - пишет несоответствие версии устройства в проекте и реального.
    Ну так проверти версии. В какой версии КДС писали и какая версия прошивки установлена в СПК ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    При загрузке проекта в СПК 107 вылетает ошибка - пишет несоответствие версии устройства в проекте и реального.
    Такое бывает.
    Что-то гдето не так делаете.

    Есть понятие версия ядра - это версия системы исполнения, которая крутится в нутри контроллера и запускает вашу программу.
    И есть версия Target файла. Она говорит, что вы делаете проект под контроллер, у которого версия системы исполнения такая, как у версии Target файла.

    Иными словами. Под определенную прошивку должен использовать Target файл.
    Если у Вас более новая (или старая) прошивка чем Target файл, то вы увидите данное сообщение.

    Чтобы этого избежать, выполняем следующее:
    1) Запускаем СПК в режиме конфигуратора.
    2) Смотрим версию прошивки.
    3) Идем на сайт в данный раздел: http://www.owen.ru/catalog/32050189
    4) Ищем прошивку и смотрим, какой Target для нее использовался.
    5) Устанавливаем в CODESYS нужную версию
    6) Открываем Ваш проект
    7) На вкладке устройства (слева) ищем наш СПК, нажимаем ПКМ, выбираем обновить устройство
    8) Выбираем необходимую версию Target файла.


    Или Вариант 2.
    Качаем с сайта новую прошивку и Target. Все обновляем.



    Если не получится, пишите.

  4. #4

    По умолчанию

    Привезён с Овна вчера СПК-107
    CDS 3.5 5пач
    Таргет 3.5.3.40
    Прошивка СПК 20130612-3180

    Проект CFC переменная А= Б грузится в устройство. Добавляю пустую (без элементов) визуализацию получаю это
    Безымянный.JPG
    Таргет скачен с сайта Овна
    Последний раз редактировалось Serrk; 21.12.2013 в 12:02.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Старая версия прошивки у СПК. Скачивайте с http://www.owen.ru/catalog/32050189 инструкцию, драйвера USB для прошивки и программирования,
    новую прошивку и новый таргет.

    Перепрошивайте СПК, должно помочь. У меня нормально пошло.

    Только инструкцию внимательно прочитайте.
    Последний раз редактировалось smk1635; 21.12.2013 в 13:18.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Старая версия прошивки у СПК. Скачивайте с http://www.owen.ru/catalog/32050189 инструкцию, драйвера USB для прошивки и программирования,
    новую прошивку и новый таргет.

    Перепрошивайте СПК, должно помочь. У меня нормально пошло.

    Только инструкцию внимательно прочитайте.
    Все верно.
    Собственно о чем я и говорил. Что определенная версия Target фала идет под определенную прошивку. Надо было либо Target с диска брать, либо прошивку обновить.

    Рекомендую обновлять прошивку. С тех пор много исправлений было сделано.

  7. #7

    По умолчанию

    [ERROR] Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения. Такую ошибку выдает и не грузит программу в спк 107 - экран чистый зеленый с курсором. Что делать?
    1.JPG

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    [ERROR] Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения. Такую ошибку выдает и не грузит программу в спк 107 - экран чистый зеленый с курсором. Что делать?
    1.JPG
    Компиляция-Очистить все
    Компиляция-Компилировать все
    Окна - закрыть все редакторы

    Далее подключаетесь

Похожие темы

  1. Визуализация в СПК 2xx
    от martial1 в разделе СПК2хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 14:15
  2. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42
  5. Не работает визуализация
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •