Тема: Измерение уровня воды в диаэраторе

  1. #11

    По умолчанию

    Если деаэратор атмосферный или под избыточным давлением, и находится в отапливаемом помещении, то лучше дифманометра ДМ ничего нет. (ПИ-регулирование). У нас дифманометры работают с 1976 года… Температура 104 гр.С внутри бака деаэратора, импульсные трубки к дифманометру холодные. Заполнять дифманометр и импульсные трубки, надо не из деаэратора)
    На вакуумном деаэраторе сейчас хотим попробовать ПДУ-И. При не герметичности в плюсовой импульсной трубке, утечку не видно, а жидкость высасывается вакуумом из дифманометра.

  2. #12

    По умолчанию

    Можно попробовать диф датчик заменить двумя датчиками избыточного давления. Один датчик измеряет давление пара в ДА (установлен в верхней точке), а другой измеряет давление пара в ДА + столб воды. С помощью этого способа можно избавиться от импульсных трубок, которые перемерзают и загрязняются. Тока надо поставить мозги которые рассчитают уровень.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 22:02
  2. Подключение электродов датчиков уровня воды
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 22:28
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. Контроль уровня воды при отрицательных температурах
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 18:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •