Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Помощь новичку в подключении МВА8 и ЧП DELTA

  1. #1

    По умолчанию Помощь новичку в подключении МВА8 и ЧП DELTA

    Имеются ЧП DELTA (VFD-EL) и МВА-8 подключенные через АС3-M по RS-485 к компьютеру...
    По отдельности ЧП (через MasterLink) и МВА8 (через OWEN OPC SERVER) Скада их видит, но вместе они не работают, пишет "Ошибка открытия порта COM8"... Предполагаю что "MasterLink" уже использует этот порт и "OWEN OPC SERVER" не может к нему подключится...

    Сам осваиваю скаду только 2ю неделю и понимаю что ошибка на нижнем уровне, но как подключить правильно незнаю...

    Запрание спасибо))

  2. #2

    По умолчанию

    Вы пытаетесь подключиться к одному порту из разных программ (из OPC сервера и MasterLink) - это работать не будет.
    Вам нужно перенастроить МВА8 на протокол Modbus и опрашивать ЧП и МВА одной программой. Лучше для этого использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Для нашего OPC кстати есть готовые конфигурации МВА и для Delta - их нужно только импортировать. Как выполнять импорт конфигураций показано в видеопримерах.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Изначально я и так и сделал... В MasterOPC "ЧП DELTA" опрашивается без проблем, но при импорте из библиотеки устройства "МВА" оно не хочет опрашиваться: "превышение таймаута МВА:HOLDING_REGISTERS"... Попробую щас настройки проверить...

  4. #4

    По умолчанию

    Если меняете протокол (или вообще сетевые настройки) на МВА нужно обязательно выключить прибор и включить снова.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Оказывается просто питание надо было сбросить)) А я настройки уже все перепробовал ни чего не подходит)) Поменял протокол, сбросил питание МВА и все заработало...

    Спасибо за помощь !!!

Похожие темы

  1. Нужна помощь при подключении к ПЛК
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:01
  2. Нужна помощь при подключении УТ1 к CHF100A
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 20:38
  3. нужна помощь в подключении
    от mk_prospero в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:05
  4. ПЛК150 и HMI Delta помогите новичку
    от Алуксандр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 16:37
  5. помощь новичку
    от nuts1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 18:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •