    Проверьте аварийные значения для выходов вашего МВУ. Возможно прибор не находит связи с ПЛК, переходит в режим аварии и отрабатывает заданное ненулевое аварийное значение.

  2. #12

    По умолчанию

    Ответьте пожалуйста, когда прибор МВУ8 теряет связь с контроллером выходы должны переключится в "аварийное значение на ВЭ"?
    Почему то у меня этого не происходит - отключаю питание контроллера - входы остаются в том же состоянии.

  3. #13
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
    Ответьте пожалуйста, когда прибор МВУ8 теряет связь с контроллером выходы должны переключится в "аварийное значение на ВЭ"?
    Почему то у меня этого не происходит - отключаю питание контроллера - входы остаются в том же состоянии.
    В конфигураторе, в дереве "Сетевые параметры прибора" есть параметр "Максимальный сетевой таймаут (сек)". Убедитесь, что его значение не равно 0.

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо, исправил - заработало.