zendo057, учту Ваши пожелания. Цифры были только для примера, а задача должна быть универсальной для любых цифр, то что я говорил никак не противоречит условию задачи из 1 поста. Уточню еще раз условие задачи: делаем ФБ signal_delay. Выходной сигнал полностью повторяет входной сигнал, но с отставанием на заданный промежуток времени (переменная delay). Сигнал дискретный (типа bool). То есть включился вход (переменная in) на n сек. через время delay включился выход (переменная out) также на n сек.
capzap, Ваша идея мне понравилась.
Во вложении проект с визуализацией для более удобного тестирования. В проекте имеется ФБ signal_delay со входами и выходом. Надо заменить его на свой. В визуализации кнопка in с фиксацией соответсвует входу in. Время отставания можно изменить кликнув мышкой по его значению.
Sergey666, спасибо, за участие.
По поводу таймера TP. Я им пользуюсь иногда. Даже для решения этой задачи. Только из-за его косяка моя программа работала не правильно.