Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Датчик сухого хода

  1. #1

    По умолчанию Датчик сухого хода

    Добрый день. Тема не нова, но все же. Ищется датчик с минимальной ценой с целью установки на насос СИП мойки. Может у кого-то есть опыт и мысли? Смотрел в сторону вибровилки, но цена довольно приличная. Овеновские ДС.К текут через какое то время и не совсем нравятся по исполнению. Как вариант реле протока, но они в основном латунные, хотя есть один вариант нержавейка, но производитель не совсем понятный и есть опасения по ложным сработкам.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тема не нова, но все же. Ищется датчик с минимальной ценой с целью установки на насос СИП мойки. Может у кого-то есть опыт и мысли? Смотрел в сторону вибровилки, но цена довольно приличная. Овеновские ДС.К текут через какое то время и не совсем нравятся по исполнению. Как вариант реле протока, но они в основном латунные, хотя есть один вариант нержавейка, но производитель не совсем понятный и есть опасения по ложным сработкам.
    Спасибо.
    На глубинных насосах нередко делают по току двигателя, кто-то писал, что ставил герконы на обратный клапан!

  3. #3

    По умолчанию

    Реле контролирует в 3-фазных (1- фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ.
    Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей.
    Реле для системы питания 3x400 V.
    Функция “MEMORY”-для возвращения из ошибочного в нормальный режим- необходимо нажать кнопку
    “RESET” на передней панеле изделия.
    Перед устройством можно подключить преобразовывающий токовый трансформатор, который позволит
    увеличить используемый диапазон тока.
    Два реле выхода,независимых для каждого уровня.
    Настраиваемая задержка для элиминации кратковременных пиков перегрузки.
    Возможность настройки верхнего и нижнего уровня коэфициента,каждого в диапазоне 0.1 - 0.99.
    Возможность настройки задержки для устранения пуска двигателя.
    Выбор гистерзиса или 5 или 10%.
    Гальванически изолированное питание AC 230. 400 V или AC/DC 24 V.
    Выходной контакт переключающий 2x 16 A /250 V AC1.
    В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку
    http://www.elkoep.ru/fileadmin/produ...heet_COS_1.pdf

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Реле контролирует в 3-фазных (1- фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ.
    Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей.
    Реле для системы питания 3x400 V.
    Функция “MEMORY”-для возвращения из ошибочного в нормальный режим- необходимо нажать кнопку
    “RESET” на передней панеле изделия.
    Перед устройством можно подключить преобразовывающий токовый трансформатор, который позволит
    увеличить используемый диапазон тока.
    Два реле выхода,независимых для каждого уровня.
    Настраиваемая задержка для элиминации кратковременных пиков перегрузки.
    Возможность настройки верхнего и нижнего уровня коэфициента,каждого в диапазоне 0.1 - 0.99.
    Возможность настройки задержки для устранения пуска двигателя.
    Выбор гистерзиса или 5 или 10%.
    Гальванически изолированное питание AC 230. 400 V или AC/DC 24 V.
    Выходной контакт переключающий 2x 16 A /250 V AC1.
    В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку
    http://www.elkoep.ru/fileadmin/produ...heet_COS_1.pdf
    Стоят такие на глубинных насосах. Не совсем понравились по эксплуатации и еще из минусов фазовая клемма на малые токи

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    из минусов фазовая клемма на малые токи
    Диапазон тока: 0.1 - 16 A
    Кто мешает при большем токе использовать трансформатор тока?
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Как вариант реле протока, но они в основном латунные, хотя есть один вариант нержавейка, но производитель не совсем понятный и есть опасения по ложным сработкам.
    Спасибо.
    От ложных срабатываний спасает реле времени. Но очень это дело капризное на слабых насосах и маленьком Dу.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.06.2016 в 15:36.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Как вариант реле протока, но они в основном латунные, хотя есть один вариант нержавейка
    У сименса есть реле протока с лепестком из пластика http://www.payor.ru/f/Siemens-QVE1901.pdf

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Диапазон тока: 0.1 - 16 A
    Кто мешает при большем токе использовать трансформатор тока?
    Спасибо не додумался. А задержка есть в самом приборе. Но все же как-то не приглянулся он мне.
    Alfix корпус остается цветным и его потом съест через какое то время.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    задержка есть в самом приборе. Но все же как-то не приглянулся он мне.
    Если не доверяете чехам, есть аналог Siemens Sirius 3UG464.
    Хотя мне удавалось настроить даже с маломощными насосами вроде UPS Grundfos, на которых не работают никакие реле протока и перепада. Срабатывало и при закрытии кранов на всасе и выхлопе, при завоздушивании. Единственное - давало ложные срабатывания при нахождении в одном щите с частотником.
    Понравилось тем, что не требует вмешательств в трубопровод и прокладки кабеля к месту установки датчика протока.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.06.2016 в 23:07.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    У сименса есть реле протока с лепестком из пластика http://www.payor.ru/f/Siemens-QVE1901.pdf
    Чуть, что так сразу сименс.
    Поддержали бы отечественного производителя http://www.promav.ru/production/the-...hrase_id=19297.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Petera, сип не выдержит. Интересно у нас продажами занимаются, Гугл не выдает всех производителей. Сименс хорошо, но не бюджетно получится к сожалению.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  2. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:54
  4. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 00:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •