  1. #1

    Question PLC63 собенности modbus ascii (неверный расчет LRC для ответа)

    Потребовалось чтобы PLC63 был ведомым (slave) и использовал протокол modbus ascii со следующими настройками: 9600,7E1. Настроил соответствующим образом модуль RS-485[FIX] в PLC Configurator.
    Согласно документации все должно было работать. Однако OPC сервер Lectus (что я использовал для тестов такого режима) начал ругаться на ошибки CRC. Перебор настроек связи показал, что похоже в PLC63 имеются какие то особенности при использовании длины слова равной 7 битам (хотя до конца еще не разобрался т.к. не было времени на тесты).

    Собственно возникает вопрос допускается ли использование длины слова равной 7 битам для протокола modbus ascii, если не использовать библиотеки, а воспользоваться модулем RS-485 в PLC Configurator?

    И попутно вопрос не в тему: в руководстве программиста для ПЛК63 и ПЛК73 описывается тип LREAL однако при попытке его использования CoDeSys говорит что он не поддерживается. Это так и должно быть?
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 13.12.2013 в 19:42.

  2. #2

    По умолчанию

    И так эксперименты показали что дело даже не в длине слова! Для простоты настроил следующие параметры связи 9600, 8N1, протокол modbus ascii.
    Вот запрос от OPC сервера:
    ":01 03 01 50 00 01 AA CR LF "
    А вот ответ PLC63:
    ":01 03 02 00 64 FA CR LF "
    Давайте посчитаем LRC:
    для запроса от OPC: sum8=0x01+0x03+0x01+0x50+0x00+0x01=0x56; LRC= (0xFF-0x56)+1=AA
    для ответа от PLC63: sum8=0x01+0x03+0x02+0x00+0x64=0x6A; LRC=(0xFF-0x6A)+1=96
    Получается что при приеме запроса PLC63 рассчитывает правильное LRC для пакета (иначе бы пакет был отброшен), а вот в ответе на запрос шлет неверное значение LRC!

    Версия прошивки PLC63: 2.12.10.0c, CoDeSys 2.3.9.41

  3. #3

    По умолчанию

    Хотелось бы услышать ответ разработчиков PLC63: смогли ли они воспроизвести эффект с расчетом LRC? Если да будут ли они его исправлять или может быть уже есть прошивка где он исправлен?

Похожие темы

  1. ТРМ138 и Modbus-ASCII
    от Марат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 05:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  3. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  4. ТРМ202 и ModBus ASCII
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 17:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •