Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК150+ МВ110-16Д+ПЛК Modbus

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150+ МВ110-16Д+ПЛК Modbus

    Доброго времени суток. Настроил с ПЛК150 опрос по модбас RTU(RS485) модуля МВ110-16Д модбас мастером,все работает. А вот как правильно реализовать передачу состояний дискретных входов(16 вх) по Ethernet модбасом TCP c ПЛК150 к контроллеру другого производителя? Можно пример?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Модбас не собственность овена, он везде одинаков

  3. #3

    По умолчанию

    Добавляете ModBus Slave в ПЛК. Настраиваете его на TCP. Упаковываете 8 бит в регистр (или побитно) добавляете в конфигурации.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо Николаев Андрей! Я добавил modbus slave TCP, записываю в 2 byte(word) битовую маску значений 16 дискретных входов МВВ.