Тема: ТРМ132М и OPC-Server (Проблемы со строками)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    75

    По умолчанию ТРМ132М и OPC-Server (Проблемы со строками)

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема - В ОРС сервер приходят данные строкого типа, разбитые на несколько частей. Но приходят они в перевернутом виде, т.е. к примеру:

    с прибора ТРМ132М должно прийти слово - Нагрев ГВС
    а на деле приходит - аНргвеГ СВ[

    в ОРС сервере, настройки выглядят таким образом:
    12.png

    При запущенном ОРС-сервере:
    32.png

    При всем этом, на точно таком же приборе, с такими же настройками, все работает как и должно.

    p.s. отключение или изменение, Перестановки байтов в значении, не дает ни каких результатов.

  2. #2

    По умолчанию

    Со строковыми данными перестановка байт не работает. По стандарту байты строк должны идти в порядке следования строки.
    Уточните у ОВЕН - возможно есть какая то настройка.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Проблемы со скачиванием
    от admin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.11.2022, 22:40
  2. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:33
  3. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 10:40
  4. проблемы со стыковкой плк63 и сп270
    от vamd в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 17:35
  5. проблемы со шрифтом?
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 18:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •