Так может поставить диф.цепочку и увидим все резкие подьемы и спады
Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 23:01.
электронщик до мозга костей и не только
image.jpgвот нарисовал врукопашную 1. Это сведение кулачков в воздухе 2. Упор кулачков в верхнюю муфту и ее упругая деформация этот сектор и идет давление по квадратичной функции 5. Сектор тоже квадратичная зависимость это есть упор во внутреннюю втулку и ее упругая деформация. Вот этот сектор и надо выявить. И получается только сектора 2 и 5 имеют квадратичную зависимость давления, остальные линейные или обратнопропорциональные.
Последний раз редактировалось Anton58; 17.01.2014 в 23:06.
Ну вот ,красота ..не прошло и дня
находим производную ,берем второй импульс -вот вам и нужный момент времени ,а то вы стек,стек ....
Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 23:07.
электронщик до мозга костей и не только
ИЛи использовать макрос FEXd и им вылавливать момент резкого (больше порога) изменения сигнала .затем определится по какому ,по счету импульсу выявлять момент .вот примерно так -поставил ППЗу ,в нем зашита функция. плавного и резкого подьема .При резком подьеме вырабатывается 2 импульса.Можно увеличить порог ,тогда будет вырабатываться 1 импульс ,но с несколькими импульсами можно точнее выбрать нужное время -участок на кривой..
Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 23:48.
электронщик до мозга костей и не только
Вот вам похожий вариант ,только в нем стоит макрос ППЗУ для вещественных чисел -это вам инструмент для исследования .Счетчики для контроля .в ППЗУ записываете нужную вам функцию и наблюдаете ....по какому импульсу со счетчика (в какое время) произвести те или иные действия по подьему или спаду функции
Эх был бы сейчас программный осциллограф внутри ОВЕН лоджика ,который предлагал ,можно было бы прям графики наблюдать в симуляторе.
На сегодня хватит ,переваривайте..
Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 23:59.
электронщик до мозга костей и не только
Если не затруднит вас Анатолий поясните как в ППЗУ зашивается функция и для чего там SHL ?
отвечу на правах носителя такого же имени в паспорте
1) настройки макроса нужно менять так же как вы меняете настройки ФБ, т.е. на залазя внутрь, редактируйте св-ва макроса.
2) SHL нужен для универсальности, он реализует функцию "выбора микросхемы", т.е. возможность наращивать кол-во ячеек просто поставив несколько макросов рядом, задав номер микросхемы 0,1,2 и т.д.
Последний раз редактировалось AI!; 18.01.2014 в 12:46.
начинающий профессионал