Тема: ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить

    Имеется конфигурация : ПЛК 100-RL + МДВВ .

    1. Подключаю МДВВ через преобразователь и конфигурирую :
    1.1 МДВВ захожу с заводскими настройками в конфигуратор.
    1.2 Выставляю в конфигурации скорость : 115200 протокол : ModBus-RTU адрес : 56 t.out : 10 Rs.dL 20
    1.3 Записал и отключил питание

    2. Отключаю МДВВ от преобразователя, подключаю к ПЛК.

    3. Запускаю CodeSys, создаю новый проект
    3.1 Выбираю таргет PLC100.RL
    3.2 Делаю как в примере про гидравлику ;'
    3.3 Захожу в PLC Configuration
    3.4 Добавляю MODBUS (Master)
    3.5 Меняю слот с Debug-232 на RS-485-1
    3.6 В параметрах модуля RS-485-1 выбираю Frame Oriented RTU, Communication speed = 11520
    3.7 Добавляю Universal Modbus Device
    3.8 В параметрах модуля MDU ставлю ModuleSlaveAdress = 56, Polling Time = 200 ms
    3.9 Добавляю Register Input Module
    3.10 В свойствах модуля Register Input Module ставлю RegisterAdress = 51 и Command : Read holding registers (0х03)

    В ПЛК загружается только в конфигураторе кодесис выводиться LAST ERROR-81

    Выхода не реагирует на замыкание дискретных входов!

    Есть работающие примеры или видео по подключению МДВВ?
    Последний раз редактировалось ivga; 10.12.2013 в 14:15.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    1. В МДВВ применяются параметры после перезагруза по питанию.
    2.Проверить связь с МДВВ Модбас тестером и , кстати , t.out никогда не трогал , оставлял по умолчанию.

  3. #3

    По умолчанию

    1 МДВВ отключал от питания потом проверял повторно все было сохранено
    2. Что должен показать тестер?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivga Посмотреть сообщение
    2. Что должен показать тестер?
    Программа такая есть бесплатная гуглится и качается , с ее помощью можно проверить связь с Модбас устройствами.

  5. #5

    По умолчанию

    Ссылку можно.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Вы мне предлагаете конфигуратор МДВВ спасибо уже не раз использовал все работало с ним

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Возможно, проще будет, если Вы выложите сюда проект на ПЛК и на МДВВ.

    А также гляньте, не стоит ли в МВДД перемычка на заводские настройки.

  9. #9

    По умолчанию

    пример с конфигурацией ПЛК и конфиг-я Мдвв.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro пр1.pro (33.7 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: rar RTU.rar (986 байт, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось ivga; 09.12.2013 в 21:45.

  10. #10

    По умолчанию

    Перемычка отключена
    Последний раз редактировалось ivga; 09.12.2013 в 21:46.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  2. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  3. Help!!! не вяжется мдвв с плк63
    от Balaba в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 23:05
  4. мдвв не конфигурируется
    от -=KC=- в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •