Тема: ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Вроде бы, все нормально. Может, еще чей-то зоркий глаз посмотрит пример?

    А если попробовать считать значения с ветви "Сетевые параметры"?
    Ну, и опять же, как Вам советовали, проверить Modbus Tester'ом связь с МДВВ и потом с ПЛК.

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Я думаю проблема с таймаутами.
    В проекте кодесис пул тайм у Вас равен 10мс, тогда как в конфигураторе МДВВ задержка ответа по RS = 20 мс. Модуль отвечает позже , чем ПЛК шлёт новую посылку. поствьте пул тайм хотя бы 100 мс. а лучше, вообще не писать циклично, а по изменению значения.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Для нормальной работы МДВВ с ПЛК в настройках МДВВ необходимо установить адрес , скорость обмена и протокол , больше ничего из сетевых настроек менять не надо.
    И Pooling Time для МДВВ начинать от 100мс .

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Человек же на писал, что ставил PT в 200...

  5. #15

    По умолчанию

    Не помогло выходит сообщение
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ivga; 10.12.2013 в 14:27.

  6. #16

    По умолчанию

    Как с ней пользоваться кто знает? опишите по пунктам!
    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    Вроде бы, все нормально. Может, еще чей-то зоркий глаз посмотрит пример?

    А если попробовать считать значения с ветви "Сетевые параметры"?
    Ну, и опять же, как Вам советовали, проверить Modbus Tester'ом связь с МДВВ и потом с ПЛК.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivga Посмотреть сообщение
    Не помогло выходит сообщение
    Сообщение говорит, что у Вас ПЛК в работе. И только.
    Что с обменом?

  8. #18

    По умолчанию

    Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
    Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???
    Вложения Вложения

  9. #19

    По умолчанию

    Здравствуйте Ивга
    Цитата Сообщение от ivga Посмотреть сообщение
    Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
    Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???
    Управлять выходами МДВВ смотрите на картинке во вложении.
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivga Посмотреть сообщение
    Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
    Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???
    Разобрался всем СПАСИБО!!!!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  2. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  3. Help!!! не вяжется мдвв с плк63
    от Balaba в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 23:05
  4. мдвв не конфигурируется
    от -=KC=- в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •