Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Мониторинг темп. и упр. термоголовкой радиатора в комнате.

  1. #1

    Post Мониторинг темп. и упр. термоголовкой радиатора в комнате.

    Здравствуйте, в гостиничном номере есть биметаллические радиаторы с термостатический головкой.
    Дана задача, сделать автоматику для удаленного управление термостатический головкой в каждом комнате(6 этажей 10), для энергосбережения(что бы не тратить тепло в пустых комнатах).

    Я так понимаю что нужны:

    1. Электронная термоголовка с возможностью удаленным управление (RS-485 или что то в этом роде).

    2. Электронный термометр воздуха (тоже RS-485 или что то в этом роде)

    Порекомендуйте приборы термоголовку и тормометр.

    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Тут наверное в комнате надо будет размещать термосопротивление,одноканальный пид-регулятор с 485интерфейсом и выходом на ттп,которая будет управлять нагрузкой тэна

  3. #3

    По умолчанию

    А вообще есть такие?

    Электронная термоголовка с возможностью удаленным управление (RS-485 или что то в этом роде).

  4. #4
    Пользователь Аватар для Йожик
    Регистрация
    04.10.2010
    Адрес
    Днепропетровск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Не понятно, надо регулировать температуру или закр-откр полностью батарею.
    я по своей работе сталктвался с отоплением, и могу сказать, что без трехходовых кранов не обойтись. А эти головки на батареях поддерживают температуру +/- несколько градусов.
    Есть краны-батерфляи, но они за несколько секунд полностью перекрывают подачу.
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Maxbls есть сервоприводы с управлением 4-20мА и устанавливающиеся вместо термоголовок. Дальше думайте как реализовать.

    Извиняюсь, с управлением 0-10В или 2-х позиционные. Например Oventrop.
    Ну и наверняка у других производителей есть.
    Последний раз редактировалось melky; 09.12.2013 в 18:28.

  6. #6

    По умолчанию

    К сожалению я живу в г. Якутске(Самый холодный город РФ) у нас до -55 -60 доходит, 2-х позиционные не подойдут, если совсем закрыть циркуляцию в радиаторе то вода замерзнет.

    Я плохо искал или Овеновские сервоприводы не существуют?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Maxbls у ОВЕН нету..
    Ну, совсем закрыть вам не даст привод, если купить НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ при отсутствующем напряжении. Пока работает контроллер, он может закрыть полностью, но если контроллер перестанет работать, привод полностью откроется.

Похожие темы

  1. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 21:33
  2. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:03
  3. мониторинг серверной
    от maks63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:46
  4. Мониторинг
    от Андрей П. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 21:04
  5. Накладной датчик темп-ры 2ТРМ1А
    от Антон_Taf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •