Тема: Настройка ЕКОН134

  1. #1

    Question Настройка ЕКОН134

    Здравствуйте!
    Прочитал инструкцию, но вопросов по настройке меньше не стало...
    В инструкции написано:
    Заводские настройки прибора
    Прибор поставляется со следующими заводскими настройками:
    – имя устройства: EKON134;
    – IP-адрес: 10.0.0.15;
    – шлюз: 10.10.10.1;
    – маска подсети: 255.255. 255.0;

    Не совсем понял, что имелось ввиду? Каким устройство может иметь такие параметры, если шлюз находится в другой сети ?
    Задал шлюз 10.0.0.1 и связь с економ появилась.
    Зашел в конфигуратор. Среди настроек связи "Основные параметры" не нашел параметра "адрес устройства" . Выходит екон автоматически ищет все устройства с адресами 0..254 ? И адреса регистров тоже не нашел как задать...
    На еконе есть порты Р1,Р2,Р3,Р4. Какой номер COM нужно задавать каждому из них? 2,4,5,6 соответственно?
    Каким образом можно будет прочитать и записать данные полученные со всех портов?

  2. #2

    По умолчанию

    А вы для чего это устройство покупали. Самому с ЕКОН работать не приходилось т.к. мы используем другие преобразователи. Лишь однажды на объекте где мы обслуживаем нашу систему попросили глянуть почему нет связи через ЕКОН, но там все было просто на компе закрыли конфигуратор и после его запуска все заработало.
    Так вот это устройство нужно для того чтобы COM порты, а на ЕКОН их 4 пробросить по сети Ethernet, т.е. устройства подключаются к портам на ЕКОН, который соединяется с компьютером по Ethernet. На компьютере для работы с реальными портами что находятся на ЕКОН создаются виртуальные порты. Это делается потому, что софт, который запускается на компе зачастую ожидает именно COM порт. Хотя такие преобразовали обычно позволяют работать с устройствами без виртуальных портов напрямую по TCP или UDP протоколу (правда не знаю есть ли такая фитча в ЕКОНе, скорей всего есть, но надо смотреть). ЕКОН глубоко фиолетово сколько вы там подключили к его портам контроллеров (хотя ограничение по количеству есть и оно связанно с нагрузочной способностью преобразователя и типом интерфейса) и какие адреса на них собрались опрашивать. Он лишь посылки вашего софта с компьютера адресованные ему (через виртуальные COM порты или напрямую по TCP или UDP если последнее поддерживается) будет отправлять в свои реальные COM порты в соответствии с тем как вы его настроили. А так же ЕКОН будет вам в виртуальные порты выкидывать данные что послали контроллеры, подключенные к его реальным портам, естественно в соответствии с настройками ЕКОН и конфигуратора что запущен на компе. Вот как то так. Так что в настройках ЕКОН не должно быть адресов контроллеров и адресов опрашиваемых регистров. Таким преобразователям зачастую все равно что за протокол обмена используется может modbus, овен, а может ваш самописный протокол - преобразователь просто пробрасывает данные в соответствии с настройкам формата скорости и т.п. (хотя есть спец преобразователи которым не все равно и они там ожидают вполне определенный протокол и отвечают за сбор и преобразование пакетов - это, например, какие-нибудь Modbus шлюзы).
    Для создаваемых виртуальных портов на компьютере используются номера не занятые другими COM портами на этом компьютере из диапазона 1-255.
    Вероятно в конфигураторе настраивается связь виртуального порта на компьютере с реальным на ЕКОН (тут надо смотреть но именно так делается в других аналогичных преобразователях).

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Любому устройству для выхода в интернет нужен адрес шлюза, для самой локальной сети он безнадобности, просто совпадение или чего то не договариваете. В дополнение с неправильным шлюзом загружаться устройство должно быстрее, чем с адресом из своей подсети по которому нет шлюза
    Остальные вопросы можно выяснить в документации,странно что не нашли на них ответы. Предыдущие подсказки в основном верны

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, но я так и не понял, как можно получить доступ к устройствам, которые к екону подключены ?
    Например, к одному из портов екона подключены счетчики меркурий. Каким образом я могу читать писать нужные мне регистры?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Как каким образом, включили ПК, открылся виртуальный порт на том канале,куда посажен меркурий к екону и все, теперь на пк работаете с меркурием как будто через последовательный порт, екон же не орс-сервер,а просто прокладка между езернетом и послед.портами

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте! Для удаленного контроля давления пресса через местную локальную сеть были приобретены датчик давления ПД100, модуль сбора данных МСД-200 и преобразователь интерфейсов Экон 134 для передачи архива на один компьютер (сервер предприятия, в котором находиться папка "ОБМЕН"). МСД-200 я настроил без проблем (на карту архив ложиться). А вот с Эконом проблемы. Не могу настроить. Обжал сетевой шнурок согласно мануала. Через браузер вообще прибор не коннектится (настройки сетевой карты сделаны согласно мануала). Через конфигуратор виртуальных портов, в заводских настройках Екон определяется в списке приборов, загорается зеленый индикатор - связь установлена. Через 10 сек в конфигураторе загорается красный индикатор - нет связи с прибором. Индикаторы LAN и Работа моргают. Пробовал через изернет кабель подключить и через прямой сетевой. Та же проблема. Ресет прибора делал.

    Настроить Экон не получается. Что можно еще предпринять?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    редкостное Г этот ЕКОН... без виртуальных портов работать не умеет. Опрашивать ЕКОН можно только с того ПК, где установлены виртуальные порты, в остальных случаях его можно просто выбросить.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    редкостное Г этот ЕКОН... без виртуальных портов работать не умеет. Опрашивать ЕКОН можно только с того ПК, где установлены виртуальные порты, в остальных случаях его можно просто выбросить.
    Сурово, но справедливо. ЕКОН134, скорее всего, не доведен до ума.

  9. #9

    По умолчанию

    Короче получается на порт1 подключаем датчик давления с аналоговым выходом, а на порт 2 или 3 подключаем комп. И этот комп будет передавать информацию по локальной сети, опрашивая порт 1. Типа так, как я понял. Экон в мусорку

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    как же вы подключите датчик на порт, если у него выход АНАЛОГОВЫЙ ?
    и как вы собрались на порт подключать ПК, если он подключается только со стороны LAN и ни как не со стороны портов ?

Похожие темы

  1. Проблеммы с ЕКОН134
    от Иван Михайлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:30
  2. ЕКОН134 (проблема с опросом)
    от Арксис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 15:01
  3. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:25
  4. ЕКОН134 + АС-2М
    от mehfk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 15:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •