Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК110-32 + ПМ01 + Меркурий230 на одном RS485

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-32 + ПМ01 + Меркурий230 на одном RS485

    При подключении к ПЛК110-32 только модема ПМ01 по RS485 мастером - все работает хорошо и модем связывается с другим модемом.
    При подключении к ПЛК110-32 только счетчика Меркурий 230ART по RS485 - опрос работает.
    Когда подключаю к ПЛК и модем(мастер) и счетчик по RS485, то счетчик опрашивается, а модем начинает дозвон (Line Status = 1), но вскоре его прекращает (Line Status = 0).
    На номер, на который пытаемся звонить, звонок не поступает.
    Могут ли модем(мастер) и счетчик работать вместе на одном RS485 или придется переносить модем на RS-232?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    а согласование линии связи RS-485 делали? у вас же два устройства на линии.
    и еще вопрос - на сколько у вас стабильно идет опрос Меркурия-230 контроллером? у меня работает несколько дней, далее все параметры по нулям и ничего не помогает, только перезаливка программы.

Похожие темы

  1. пм01 и плк110-32
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 16:18
  2. Нескучная работа на одном месте
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 20:07
  3. Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    от Валерий Бурик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 00:55
  4. 2 opc на одном пк возможно
    от dva6361 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:31
  5. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 23:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •