    Question БУСТ2 проблема!

    Добрый день.
    У нас на фирме стоит печь.
    Мы купили ТРМ-251 и БУСТ2.
    В ручном режиме работы БУСТ2 (метод регулирования - фазовый, схема включения нагрузки - разомкнутый треугольник) В определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и в итоге срыв регулирования. Ток падает до нуля. Через некоторое время ( 2-3 сек. ) ток опять растет, но при достижении этого интервала процесс повторяется. Т.е. начинаются колебания тока и срыв регулирования. При срыве регулирования на БУСТе загораются "20" "30" "60" "70" "100" "РАБ". Все проверяли, все фазы есть и только в определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и эта ошибка.
    Объясните, пожалуйста, причину и подскажите выход.