    Добрый день.
    У нас на фирме стоит печь.
    Мы купили ТРМ-251 и БУСТ2.
    В ручном режиме работы БУСТ2 (метод регулирования - фазовый, схема включения нагрузки - разомкнутый треугольник) В определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и в итоге срыв регулирования. Ток падает до нуля. Через некоторое время ( 2-3 сек. ) ток опять растет, но при достижении этого интервала процесс повторяется. Т.е. начинаются колебания тока и срыв регулирования. При срыве регулирования на БУСТе загораются "20" "30" "60" "70" "100" "РАБ". Все проверяли, все фазы есть и только в определенном интервале токов нагрузки появляется нестабильность выходного тока и эта ошибка.
    Объясните, пожалуйста, причину и подскажите выход.
    Последний раз редактировалось Igor34; 06.12.2013 в 08:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Люди скажите как избавиться от ошибки "20" "30" "60" "70" "100" "РАБ"...
    Уже просто невозможно. Печка не достигает заданной температуры из-за постоянных срывов.
    На полке нет постоянной температуры, а после полки температура падает и приходится снова запускать программу со 2 шага.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Скорее всего проблема в помехе, переползающей с силовых цепей на питание цепей управления.
    Так часто бывает при фазовом методе, когда ток на силовые цепи и для питания системы берутся с одного кабеля.
    Проверьте качество питания схемы управления и заземление фильтров питания.

    Второй вариант - мощные наводки на цепи датчиков температуры. Если у Вас термопары, то проверьте не "землит" ли какая на чехол.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.02.2014 в 12:07.

  4. #4

    По умолчанию

    Помеха действительно есть и довольно мощная. Пробовали её задавить фильтрами. Наиболее эффективным оказался RC-фильтр. Помеху задавил почти полностью. НО... радость наша была преждевременной - на больших мощностях (более 50%) опять начались колебания выходного напряжения, а мощность на выходе не стала расти.
    По второму варианту - чехол у термопары керамический, так что "землить" не может, да и показания термометра стабильны по всему диапазону измерений.

  5. #5

    По умолчанию

    Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
    1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
    последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
    2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
    3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
    проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию Большое спасибо за ответ

    Андрей, спасибо за ответ. Попробуем поставить фильтр фильтр на входы синхронизации БУСТа.
    А вот на счет снабберов на силовых переходах наверно не прокатывает. Ток нагрузки 230 - 250 А. Или я неправильно вас понял и не правильно представляю схему включения этих снабберов. Если не трудно, пожалуйста приведите пример такой схемы.
    А линии подачи импульсов на упр электроды у нас изначально выполнены отдельными витыми парами на каждый тиристор.

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Для устранения помех в тиристорных преобразователях рекомендуется:
    1. применение снабберных RC- цепей на силовых переходах пар тиристоров:
    последовательная цепочка С- 0,1 мкФ 600В и R- 39...51 Ом 2 Вт.
    2. Включеник фильтра на входы синхронизации БУСТ по прилагаемому рисунку.
    3. Линии подачи импульсов тока на управляющие электроды тиристоров должны быть
    проведены отдельной витой парой к каждому тиристору.

  7. #7

    По умолчанию

    Господа, кто подскажет, Закупили кучу ТРМ 251, Буст 2, для управления мощными симисторами. Нагрузка понижающий транс. 80 кВт. Запитываются симисторы двумя фазами, т.е. 380В. В типовых схемах БУСТ2 нет схемы подключения такого типа. Если подключить аналогично симисторной схеме однофазной, поменяв нейтраль на вторую фазу, будет работать?
    Второй вопрос. ТРМ251 Использует два входа дублирующих. У нас один источник управляющего тока с пирометра. Что делать со вторым входом?

Похожие темы

  1. Заморочки с БУСТ2
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 21:43
  2. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 15:57
  3. БУСТ2
    от genchik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 11:11
  4. Выходы БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация