Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Выдержит ли реле?

  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию Выдержит ли реле?

    Нужен взгляд со стороны.
    Хочу подключить исполнительные механизмы к модулю дискретного вывода ОВЕН МУ110-32Р.
    Но из за отсутствия опыта меня терзают сомнения, а именно:

    Реле МУ110 держит 3А при 220В, а я хочу подключать к выводам пускателя (7Вт при 220В) и соленоиды пневмораспределителя (6,4ВА при 220В).
    И если я все правильно подсчитал, то можно смело подключать и не беспокоиться, что реле не выдержат нагрузки. Но на производстве есть контроллер omron cqm1h-cpu51 к МДВ которого нагрузка подключена через промежуточные реле и это меня смущает, к сожалению какой ток держат его реле (и реле ли там) узнать не удалось.

    Помогите пожалуйста советом.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    В вашем случае при токе 30ма в полне допустимо.Но RC нужно поставить.
    Лично я при токе больше 200ма комутирую нагрузку через РП так надежней.
    Если интересно то дайте название модуля МДВ CQM1H и вам ответят что там стоит.
    Последний раз редактировалось zendo057; 04.12.2013 в 22:52.

  3. #3
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    В вашем случае при токе 30ма в полне допустимо.Но RC нужно поставить.
    Лично я при токе больше 200ма комутирую нагрузку через РП так надежней.
    Если интересно то дайте название модуля МДВ CQM1H и вам ответят что там стоит.
    Спасибо большое за ответ.

    Ситуация получается смешная. Есть 2 одинаковые линии, на 1-й Стоят МДВВ и так, как к ним на прямую нельзя подключать PNP датчики стоят промежуточные реле, а пускателя с соленоидами подключены "на прямую" (там реле 8А).
    Хотел на 2-й линии избавиться от пром.реле поставив МУ110-32Р вместо МДВВ, но теперь пром. реле надо ставить уже на выход))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Я подключаю напрямую пускатели к выходным реле без всяких RC и ни разу об этом не пожалел , НО если исполнительный механизм стоит ВНЕ шкафа с модулями (клапана, привода и др) использую пром. реле несмотря на нагрузку .

Похожие темы

  1. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:27
  2. Реле ПР110
    от Sergik_48 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:44
  3. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:45
  4. ПЛК-110 и твердотельные реле. Могут ли они работать вместе?
    от Валерий Бурик в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:53
  5. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •