    По умолчанию помогите!!!

    температура пастеризации контролируется регистрируется и регулируется автоматическим самопишущим мостом с контактным устройством и пневматическим ПИ -регулятором можете предложит какой нибудь прибор???

  2. #2

    По умолчанию

    А исполнительный механизм какой? ТЭН? Тогда можно ТРМ101 - БУСТ (с симмистором) - АС3-М (чтобы подружить прибор и компьютер) - Какая нибудь скада, например Master Scada (для регистрации).
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).