Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Owen + Trace Mode

  1. #11

    По умолчанию

    Таки стоит почитать про котельную автоматику.
    Есть две задачи. Регулирование и защита.
    Защиту можно делать на ПЛК и на ПР.
    Управление можно делать так же на разных ПЛК.
    Управление горелкой может быть, а может быть полностью автоматическая горелка.
    И т.д.
    Возможно делать на одном ПЛК. Возможно на нескольких.
    Можно сейчас заложить контроллер под всю задачу целиком (избыточно), а потом добавить управление. Можно потом добавить еще один контроллер.

    Вопросов очень много. И Вам стоит их все хотя бы сформулировать для себя.
    Уже потом можно говорить о закупке оборудования.

  2. #12

    По умолчанию

    Набросал действующую принципиальную схему котла, которую необходимо модернизировать в рамках дипломного проекта, и соответственно снимать и регистрировать с неё показания работы.
    Помогите подобрать необходимое оборудование, желательно чтобы всё это можно было потом подключить к TraceMode
    принципиальная схема №1.JPG
    ___
    пояснения к схеме
    Кнопки моделирования в Multisim 13.0:

    A - Общее питание
    1 - "Пуск" дымососа
    Q - "Стоп" дымососа
    2 - "Пуск" горелки
    W - "Стоп" горелки
    E - Имитация высокого давления пара
    Space - ручной/автоматический режим работы питательного насоса
    V - имитация верхнего аварийного уровня воды
    C - имитация верхнего рабочего уровня
    X - имитация нижнего рабочего уровня
    Z - имитация нижнего аварийного уровня

    ЭМ - электромагнитный клапан-отсекатель топлива
    К1 - мп питательного насоса
    К2 - мп дымососа
    К3 - мп форсунки
    К4 - реле блокировки
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Вот схема самого проекта из Multisim
    котел E_1-9.jpg

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanUliK Посмотреть сообщение
    Параметры которые необходимо контролировать:
    - 4 уровня воды (нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий, верхний аварийный)
    - давление пара
    - температура пара
    - температура воды
    у вас 4 дискрета, 4 аналоговых вх(контролировать, а не управлять)...ПЛК 150 в самый раз! уровень в котле тоже аналог. а горелкой вроде оператор управляет
    Последний раз редактировалось rekbrjaaa; 11.09.2014 в 10:49.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Trace Mode 5 и приборы Owen
    от Potemkino в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:09
  2. Trace Mode 5 и приборы Owen
    от Potemkino в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:09
  3. Trace Mode 5 и OWEN
    от Potemkino в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 15:31
  4. Trace Mode 5 и OWEN
    от Potemkino в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 15:31
  5. Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем
    от Semen в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •