Тема: Преобразователь частоты

  1. #1

    По умолчанию Преобразователь частоты

    Добрый вечер. Недавно решили поставить частотник для регулирования производительности насоса. Купил частотник ОВЕН, для меня этот продукт новый, никогда ранее не эксплуатировал. Но проблема наверное в другом. Ситуация такова: насос ранее запускался с пускателя, в качестве защиты стоял автоматический выключатель со встроенным тепловым реле с уставкой 7А, так называемый мотор автомат. Частотник запитал через этот автомат. И знаете, насос работает минуты 2-3 и после чего вырубается этот автомат. Поменял уставку до 9А, все равно вырубает. Измерил токи на частотнике и на двигателе по 9А. Вернул все назад. Измерил токи 9А, автомат как и раньше вернул на 7А. Мощность насоса и частотника 4 кВт. Все работает. Думаю проблема в автомате, то есть в типе автомате. Но хочется удостоверится в этом! Жду комментарии.

  2. #2

    По умолчанию

    Проблема в гармониках звена постоянного тока этого и практически любого частотника без отличных фильтров на входе.
    Поставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве для данного частотника. Это проще и дешевле, чем ставить входной дроссель.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Адаптация проводилась при настройках?
    Ток чем замерялся? - в частотнике 16 раздел - Параметры - там всё можно посмотреть.
    Можно попробовать уменьшить частоту коммутации ...
    Вобщем, нужен бубен ... и плясать начинать с чистки/протяжки клемм ...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    ППоставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве.
    как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
    автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Ставлю автомат моторной защиты на номинальный ток двигателя - всё работает.
    Проблема живёт либо в контактах, либо в настройках ... если мотор не подпален.

  6. #6

    По умолчанию

    Думаю если двигатель был бы не в порядке, то об этом сообщил частотник. Поэтому и спрашиваю как сильно зависит выбор мотор автомата или обычного. Настройки частотника были настроены как раз для двигателя согласно паспортным хар-кам двигателя.

  7. #7

    По умолчанию

    Как горох об стенку.....
    Нафига Вам там мотор автомат? для понтов? типа денег много? тогда на один-два номинала выше движка.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поставте стандартный автомат с кривой С на ток, указанный в руководстве для данного частотника.
    как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
    автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.11.2013 в 15:14.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Настройки частотника были настроены как раз для двигателя согласно паспортным хар-кам двигателя.
    --- видимо не все настройки корректны

    Мотор-автомат для того, чтобы не сгорел двигатель при неисправности частотника - если не понятно.
    И с какого перепуга сгорит частотник при отключении входного питания?

  9. #9

    По умолчанию

    А ничего, что грубо номинал автомата защиты двигателя = 2 * мощность двигателя в кВт
    А автомат на входе частотника = 4 * мощность двигателя в кВт
    Случайность?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Как горох об стенку.....
    Нафига Вам там мотор автомат? для понтов? типа денег много? тогда на один-два номинала выше движка.

    как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
    автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник
    Я не спрашивал как подключить, я спросил возможно ли такое из-за мотор-автомата. И если бы вы читали повнимательнее, то было бы понятно откуда взялся мотор-автомат, он был ранее в этой схеме. Электрики решили оставить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 16:51
  2. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 05:48
  3. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •