Тема: ТРМ202 и датчик перемещения RDP

  1. #1

    По умолчанию ТРМ202 и датчик перемещения RDP

    Здравствуйте, помогите мне пожалуйста с подключением датчика RDP к ТРМ202.

    Суть проблемы: работаю в университетской лаборатории, занимающейся исследованием металлов. Есть установка, для цикличного нагрева и охлаждения проволочных образцов, которая передает данные о температуре и удлинении образца на компьютер. Регулирует это все ТРМ202. Раньше к ТРМ подключали самодельные датчики перемещения сделанные кем-то до меня давным-давно. Сейчас датчик вышел из строя. Был куплен новый английский индуктивный датчик, вот этот:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20131202_164625.jpg 
Просмотров:	452 
Размер:	757.7 Кб 
ID:	10961
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20131202_164836.jpg 
Просмотров:	595 
Размер:	446.4 Кб 
ID:	10962

    Единственное, что прилагалось к датчику, вот эта бумажка:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20131202_164951.jpg 
Просмотров:	472 
Размер:	239.3 Кб 
ID:	10963

    У меня не хватает знаний и квалификации, чтобы подключить этот датчик к ТРМ, а экспериментировать боюсь (датчик дорогой). Возникают вопросы:

    1) Можно ли его подключать к ТРМ напрямую?
    2) Если да, какое напряжение лучше подать на такой датчик?
    3) Какие настройки выставить в ТРМ?

    Очень надеюсь на вашу помощь.
    Последний раз редактировалось Никита Петров; 04.12.2013 в 20:27.

  2. #2

    По умолчанию

    А блоки электроники к этому датчику не закуплены?
    Потому, как похоже, что вам придется закупать это http://www.owen.ru/catalog
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Коллеги закупали к датчику дополнительно цифровой индикатор, подключали датчик к нему, а аналоговый выход индикатора отправляли на ТРМ. Но он очень дорого стоит. Собственно я сюда и написал в надежде, что кто-нибудь подскажет способ подключить датчик перемещения сразу к ТРМ.

  4. #4

    По умолчанию

    А ТРМ куда подключается?

    И что за университет, на соседних кафедрах нет профильных автоматике специальностей?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Петров Посмотреть сообщение
    Единственное, что прилагалось к датчику, вот эта бумажка:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20131202_164951.jpg 
Просмотров:	472 
Размер:	239.3 Кб 
ID:	10963

    У меня не хватает знаний и квалификации, чтобы подключить этот датчик к ТРМ, а экспериментировать боюсь (датчик дорогой). Возникают вопросы вопросы:

    1) Можно ли его подключать к ТРМ напрямую?
    2) Если да, какое напряжение лучше подать на такой датчик?
    3) Какие настройки выставить в ТРМ?
    1) Нет, нельзя.
    2) Это датчик перемещений типа LVDT (дифференциально-трансформаторный преобразователь). Ищите или другой датчик, или соответствующий вторичный прибор. У фирмы ОВЕН такими приборами являются модули ввода сигналов взаимной индуктивности МВ110-1ВИ1 и МВ110-1ВИ2.

    Для того, чтобы что-то советовать конкретное, нужно больше информации о Вашей системе.
    Например, какие функции в установке возложены на ТРМ202, и как к ТРМ202 раньше подключались самодельные датчики перемещения?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.12.2013 в 12:56.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы что-то советовать конкретное, нужно больше информации о Вашей системе.
    Например, какие функции в установке возложены на ТРМ202, и как к ТРМ202 раньше подключались самодельные датчики перемещения?
    В установке ТРМ управляет нагревом и охлаждением, это раз. Данные о температуре и перемещении передаются на компьютер через АС3М. Собирает данные сделанная на заказ программа.

    Про старый датчик знаю только то, что на него подавали постоянный ток 5V, а выход с датчика шел сразу в ТРМ.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Понятно, таким образом ТРМ202 у Вас является регулятором температуры и выполняет функции удалённого ввода-вывода для компьютера.
    Если Вы можете реконфигурировать программу, то вполне реально оставить за ТРМ202 функции регулятора и входа для температуры, а новый датчик подключить к МВ110-1ВИ1 или МВ110-1ВИ2, и оттуда забирать данные о перемещении всё через тот же ОВЕН АС3-М. Как и из ТРМ202, по той же шине RS485, только по другому адресу.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо вам за ответ, благодаря вам удалось прояснить ситуацию.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:37
  2. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  3. измерение линейного перемещения
    от Медников Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 15:13
  4. Проблема трм202 и датчик влажности evhp503
    от Georgy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 00:15
  5. Резестивный датчик (0...170 Ом) и ТРМ202
    от mar154 в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •