Тема: CПК107 +ПР110. Проблема связи.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию CПК107 +ПР110. Проблема связи.

    Есть два ПР110 и СПК107. ПР110 используются как модули ввода-вывода.
    При старте СПК, на втором модуле происходит потеря связи (адрес 2). Точнее происходит однократный опрос и потом потеря связи.
    Если снять питание и сразу подать снова, все стартует нормально.
    При снятии питания и некоторой выдержке времени (минут пять) все повторяется. Нормально стартует только со второго раза.
    ПР менял, скорости пробовал разные, время цикла то же менял.
    Как говорится, глаз уже "за мылин".
    В чем ещё может быть проблема ?
    Вложения Вложения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Попробуйте канал связи поменять (провода на столе) ,может в нем дело (наличие помех или отражения- не согласованность)
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Попробуйте канал связи поменять (провода на столе) ,может в нем дело (наличие помех или отражения- не согласованность)
    Пробовал. Не помогает.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Осталось еще мастера поменять
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Осталось еще мастера поменять
    Дорого, однако
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Не ,для "экскремента" взять любой мастер ...(хоть Ип320)
    Последний раз редактировалось rovki; 02.12.2013 в 19:04.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Не ,для "экскремента" взять любой мастер ...(хоть Ип320)
    Можно попробовать, конечно, но ведь работает и с СПК. Не понятно по чему с первого раза не стартует.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Так скорее это вопрос к мастеру .Выключали вы мастер или слейв или то и другое .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так скорее это вопрос к мастеру .Выключали вы мастер или слейв или то и другое .
    Вместе. Питание от одного ИБП.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Есть два ПР110 и СПК107. ПР110 используются как модули ввода-вывода.
    При старте СПК, на втором модуле происходит потеря связи (адрес 2). Точнее происходит однократный опрос и потом потеря связи.
    Если снять питание и сразу подать снова, все стартует нормально.
    При снятии питания и некоторой выдержке времени (минут пять) все повторяется. Нормально стартует только со второго раза.
    ПР менял, скорости пробовал разные, время цикла то же менял.
    Как говорится, глаз уже "за мылин".
    В чем ещё может быть проблема ?
    СПК у меня нет пока, но программу с ПР110 проверил, получил вот такой результат.ПР110.JPG После того как я удалил все связи от элементов "И" и прорисовал их заново, всё заработало.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Проблема связи с ПЛК100Р
    от Гек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 13:53
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:04
  5. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •