Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: CПК107 +ПР110. Проблема связи.

  1. #11
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    СПК у меня нет пока, но программу с ПР110 проверил, получил вот такой результат.Вложение 10945 После того как я удалил все связи от элементов "И" и прорисовал их заново, всё заработало.
    Странно. Проверил. Все заработало сразу. Без переделки.Проверка.JPG
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Так не важно что там внутри ПР110 ,когда связь пропадает
    И у меня заработал сразу
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    В продолжении темы.
    К ПР добавилось два частотника.
    Если выключит ПЧ, то после его включения СПК его не видит. И связь не восстанавливается.
    В прочем с ПР то же самое.
    Связь восстанавливаться только после перезагрузки СПК.
    Это фича СПК или мой косяк ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.12.2013 в 22:24.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В продолжении темы.
    К ПР добавилось два частотника.
    Если выключит ПЧ, то после его включения СПК его не видит. И связь не восстанавливается.
    В прочем с ПР то же самое.
    Связь восстанавливаться только после перезагрузки СПК.
    Это фича СПК или мой косяк ?
    Это фича CODESYS. Наверно даже корректнее сказать в данном случае головная боль.
    3S почему то вдруг решила, что если устройство 10 секунд не учавстует в обмене, то его надо из него полносью исключить, пометив что оно не работает.
    И при этом автоматически он его потом не подключает.

    Нужно код дописывать.

    Позже покажу как.

  5. #15
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Нужно код дописывать.

    Позже покажу как.
    Если не затруднит, то можно сегодня. А то завтра надо объект сдать. Последний день остался.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #16

    По умолчанию

    http://www.youtube.com/watch?v=GHUrbkP-gU4
    мотайте срвзу на 8:40
    и качество 720 вяставляйте

  7. #17
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Спасибо. Музыкального сопровождения не хватает. Нравится мне на обучающих видео музыка.

    На FDB это должно выглядит так ?
    Изображения Изображения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #18

    По умолчанию

    Похоже. На будущее даю подсказку. Ваши устройства модбасовские можно переименовать.
    И понятнее в проекте, что это.
    И переменные можно покороче использовать.

  9. #19
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Похоже. На будущее даю подсказку. Ваши устройства модбасовские можно переименовать.
    И понятнее в проекте, что это.
    И переменные можно покороче использовать.
    С короткими не очень читабельно получается. При сдаче проекта людям проще объяснять когда переменный имеют понятный смысл.
    Да и самому, через год, случись чего, легко вспомнить логику работы.

    А с переименованием устройств модбас как то не задумывался. Это обязательно сделаю.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #20
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию Серьёзная проблема со связью у СПК. Нужен совет.

    Краткая предыстория:
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В продолжении темы.
    К ПР добавилось два частотника.
    Если выключит ПЧ, то после его включения СПК его не видит. И связь не восстанавливается.
    В прочем с ПР то же самое.
    Связь восстанавливаться только после перезагрузки СПК.
    Это фича СПК или мой косяк ?
    Это фича CODESYS. Наверно даже корректнее сказать в данном случае головная боль.
    3S почему то вдруг решила, что если устройство 10 секунд не участвует в обмене, то его надо из него полностью исключить, пометив что оно не работает.
    И при этом автоматически он его потом не подключает.
    Нужно код дописывать.
    Позже покажу как.
    Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2

    Александр подсказал, что надо сделать.
    Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
    На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
    Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
    Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
    Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
    А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
    как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.

    Может есть у кого своё решение данной проблемы ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Проблема связи с ПЛК100Р
    от Гек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 13:53
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:04
  5. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •