Показано с 1 по 2 из 2

Тема: P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе

  1. #1

    По умолчанию P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе

    Иногда , в процессе эксплуатации, требуется отключить опцию "P––2" — работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды. Как это сделать?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Как таковой параметр для отключения регулировки обратной воды не существует. Но Вы можете "обмануть" прибор. Задав большой гистерезис по обратке и график поддержания обратной воды приблизить к отоплению. В этом случае обратка у Вас всегда будет удовлетворять условиям.