Тема: Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...

    У меня датчик давления с выходом токовым 4-20мА... 2-х проводной!!! В инструкции по эксплуатации на ИДЦ-1 приведена схема подключения датчика 4-20мА... Однако, закрались сомнения, что это подключение датчика по трёх проводной схеме, так как в схеме нет источника питания для датчика. Подключил свой датчик, как приведено на схеме и получил отрицательный результат... Вскрыл индикатор и не увидел питание для датчика... Подключил внешнее питание для датчика и всё получилось...

    Схему рисовать лень... Опишу по контактам... Кстати, использовал тоже питание для датчика, что и для индикатора...

    Контакт ИДЦ-1 (Цепь)

    12 (0В)
    10 (+12В)
    9 (+Датчика)
    8 (+12В)

    -Датчика (0В)


    Датчик DMP330L от BDSENSORS...

    Всё правильно сделал?
    Последний раз редактировалось zlogic; 02.12.2013 в 08:33.

  2. #2

    По умолчанию

    Я тоже немножко помучался, думал - почему не работает двухпроводной токовый датчик давления. Потом понял, что нет питания на датчик. В общем аналогично поступил. В пристежке схема, людям пригодится.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стенд_Ток_Датчики.JPG 
Просмотров:	1957 
Размер:	60.9 Кб 
ID:	13630

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Нормальная ли ситуация, когда ИДЦ1 при подключенном датчике тока 4-20мА сначала показывает символы |- -| и затем уже показания датчика? Подобное явление видно только при подключении датчика тока и не зависит от схемы подключения. Подключались датчики ПД100 и другой. В инструкции к ПД100 есть своя схема подключения датчика.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день подскажите как все таки подключить к ИДЦ 1 , датчик температуры ТХА-1172П или ТХАв-2088-02, все настроил вроде подключил как во втором посту , а на экране все равно |- -|.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ИДЦ не приспособлен для указанных Вами датчиков. Если Вы всё таки хотите подключить именно их (уже установлены), то Вам нужен преобразователь в токовый сигнал 4-20. Или встраиваемый в головку типа НПТ-2, или шкафной программируемы динреечный НПТ-1.
    И тогда уже подключать по указанной схеме.
    Или если ещё не приобретали, возьмите температурный датчик с токовым выходом нужного Вам диапазона.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Не особо силен в этом. В характеристиках датчика написано: Выходной сигнал -4..20мА, Напряжение питания 24…36В . на ИДЦ есть настройка 4-20мА почему не подходит?)

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если можно, скиньте паспорт и схему подключения. По названию я посмотрел в яндексе - это просто термопара.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    подключил по схеме из поста №2 выше, паспорта нет на датчикиНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Стенд_Ток_Датчики (1).JPG 
Просмотров:	743 
Размер:	60.9 Кб 
ID:	24565

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Я понял как Вы подключили. А спрашивал схему подключения по паспорту.
    http://kipnn.ucoz.ru/Doc/TXA-TXK.pdf вот это ссылка на Ваш датчик по приведённому Вами названию. Я не нахожу здесь токового выхода 4-20ма.
    Раз он у Вас в руках, открутите крышечку. Если проводки с термопары идут сразу к клеммам выхода, то никакого токового сигнала Вы не имеете. Обычные миливольты термопары. Если же внутри стоит ТАБЛЭТКА, на которую с одной стороны проводки с термопары из трубочки, а с других двух выходов снимается сигнал, тогда ещё можно на что то надеяться.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    провода с термопары идут сразу к выходу. понял что просто напрямую не подключить спасибо, подскажите модель термодатчика любую совместимую с этим ИДЦ Диапазон до 110 градусов интересует

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подключение датчика с 0-10vdc выходом
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:16
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53