Тема: Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...

    У меня датчик давления с выходом токовым 4-20мА... 2-х проводной!!! В инструкции по эксплуатации на ИДЦ-1 приведена схема подключения датчика 4-20мА... Однако, закрались сомнения, что это подключение датчика по трёх проводной схеме, так как в схеме нет источника питания для датчика. Подключил свой датчик, как приведено на схеме и получил отрицательный результат... Вскрыл индикатор и не увидел питание для датчика... Подключил внешнее питание для датчика и всё получилось...

    Схему рисовать лень... Опишу по контактам... Кстати, использовал тоже питание для датчика, что и для индикатора...

    Контакт ИДЦ-1 (Цепь)

    12 (0В)
    10 (+12В)
    9 (+Датчика)
    8 (+12В)

    -Датчика (0В)


    Датчик DMP330L от BDSENSORS...

    Всё правильно сделал?
    Последний раз редактировалось zlogic; 02.12.2013 в 08:33.