Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МСД-200 встроенные входы?

  1. #1

    По умолчанию МСД-200 встроенные входы?

    Вопрос к знатокам - КАК подключать датчики с выходом 4-20ма ко входам архиватора?
    1. согласно инструкции - http://www.owen.ru/catalog/35173328 напрямую.. что сразу вызвало недоверие
    2. с внешним блоком питания и резистором.
    3. или как ещё?

    при подключении по инструкции - "обрыв датчика"
    кАлхозник

  2. #2

    По умолчанию

    Стыдно вам задавать такой вопрос.
    Для МСД датчик - это источник тока.

  3. #3

    По умолчанию

    тогда на входе (внутри) должен находиться нагрузочный резистор, а он не звонится! потому и не решился подключать как обычно. Ведь ко всем остальным приборам в инструкции чётко написано - резистор и внешний источник питания. только резисторы разные.
    кАлхозник

  4. #4

    По умолчанию

    вот схемка подключения.. работает. Неужели нельзя в инструкции написать!?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	датчик мсд200.jpg 
Просмотров:	302 
Размер:	10.0 Кб 
ID:	10932
    кАлхозник

  5. #5

    По умолчанию

    Так это очевидно.

Похожие темы

  1. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  2. Связь МСД-200 и ПР110
    от ViKingVT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:00
  3. МСД-200 и СИ8
    от patriotix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:37
  4. МСД-200 и КМС-Ф1
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 08:36
  5. чудеса на мсд(200)
    от laud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •