Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МВА8 и ДТС3225.PT1000

  1. #1

    По умолчанию МВА8 и ДТС3225.PT1000

    Добрый день!

    На теплотрассе в тепловой камере установлены три накладных датчика температуры ДТС3225.PT1000.B2, температурный график 110/70. Установить врезные датчики нет технологической возможности.

    Возможно ли подключение этих температурных датчиков к МВА8 (с целью передачи данных по RS485 ModBus ASCII)?

    Если нет - какое другое устройство можно применить для сбора данных с них (с подключением в сеть RS485 MODBUS ASCII; при необходимости возможно переделать на ModBus RTU)?

  2. #2

    По умолчанию

    Да подключение возможно, см. РЭ. Только нужно будет сделать коррекцию на сопротивление проводов.