Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как вы боритесь с наводками?

  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию Как вы боритесь с наводками?

    Последнее время все чаще в шкафах используем светодиодную индикацию,но есть проблема.
    Уж больно они ярко светятся от наведенного напряжения, иногда и не различить наводка это или действительно поданное напряжение.
    Как с этим бороться? И поможет использование экранированных проводов или эт я глупость сморозил?
    Нужен совет в общем)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Может да же это и не наводка .Вы бы схему включения светодиода привили бы....
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Может быть- паразитная засветка? (не от наводок, а просто индикатор подсвечивается от другого, рядом расположенного, особенно заметно при близком расположении индикаторов)
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    самый
    лучший эффект, это использовать в качестве индикаторов лампы 24в(автомобильные).
    хотя в буржуйских кнопках светодиоды ведут себя вполне адекватно. лично я проблем не замечал.

    скорее у вас проблемы с землей и минусом.

    вот с лампами неоновыми на 220в бывают проблемы. Их как раз приходится менять.

  5. #5

    По умолчанию

    Уж больно они ярко светятся от наведенного напряжения, иногда и не различить наводка это или действительно поданное напряжение.
    Сталкивался с ситуациями:
    "светодиоды и индуктивная нагрузка" - когда светодиоды кратковременно вспыхивают при отключении мощной индуктивной нагрузки(большие контакторы, электромагниты). Лечится установкой снабберов на эту самую нагрузку.
    "светодиоды и длинные кабеля" - когда светодиоды постоянно тускло горят. Лечится включением пареллельно светодиоду дополнительного резистора или, в особо запущенных случаях, RC-цепочки.
    Так-же рекомендую к прочтению статью "Подключение измерительных приборов Решение вопросов электросовместимости и помехозащиты".

  6. #6
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Может да же это и не наводка .Вы бы схему включения светодиода привили бы....
    Вот схема, но в некоторых схемах разрывается "+" а не "-" как здесь. Было бы хорошо, если Вы бы сказали, как грамотней.

    IMG_20131130_135446.jpg

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    скорее у вас проблемы с землей и минусом.
    А можно подробней, просто на заземленныйх шкафах наводок вроде нет.
    IMG_20131119_103415.jpg IMG_20131129_153237.jpg

    А вот на не заземленных пультах наводки есть (заземление было выполнено проводом снаружи и его видимо сдали)
    IMG_20131119_103735.jpg IMG_20131129_152956.jpg

    Спасибо!

    P.S. Извините, если в тексте есть ошибки.
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 30.11.2013 в 23:16.