Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Аналоговые входы

  1. #1

    По умолчанию Аналоговые входы

    Здравствуйте.

    Наконец дошли руки повозиться с аналоговыми входами ПЛК150-220-А-М.
    Купил простой 2х-проводной пассивный датчик температуры воздуха Т.п/п-420-Кл3-2 с токовым выходом 4-20 мА.

    Все вроде сделал как требуется (pro- и txp-файлы приложены; необязательная визуализация так для наглядности эксперимента).

    Что-то никакого чтения не выполняется.
    Пытался просто мерять напряжение на входе как в режиме 4-20мА, так и 0-10В - как будто его нет.
    Аналоговые входы ПЛК150 питают подключенные датчики?

    Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 26.04.2022 в 15:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Аналоговые входы ПЛК150 питают подключенные датчики?
    Аналоговые входы ПЛК150 не питают подключенные датчики. Нужен источник питания.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Будет ли корректно запустить на контакт 0 аналогового входа "плюс" питания, а на контакт 1, соответственно, "минус", пропущенный через сам датчик и нагрузочное сопротивление?

    Именно такая схемка в паспорте датчика.
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 26.04.2022 в 15:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Эвано как )))
    Спасибо.
    Зачем температуру на 100 разделили?
    И зачем вам время измерения?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Будет ли корректно запустить на контакт 0 аналогового входа "плюс" питания, а на контакт 1, соответственно, "минус", пропущенный через сам датчик и нагрузочное сопротивление?

    Именно такая схемка в паспорте датчика.
    Вы всё перепутали 0 это минус, туда не подают + питания, схема на сайте выложена.
    Обычно + питания подают на 1 ногу токового датчика, со 2 ноги датчика на 1 ногу входа. 0 входа на минус питания. Так включать лучше, потому что все 0 всех входов соединены в ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2022 в 16:10.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы всё перепутали 0 это минус, туда не подают + питания, схема на сайте выложена.
    Да, теперь нашел схемку на сайте.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Обычно + питания подают на 1 ногу токового датчика, со 2 ноги датчика на 1 ногу входа. 0 входа на минус питания. Так включать лучше, потому что все 0 всех входов соединены в ПЛК.
    Спасибо за подсказку.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Обычно + питания подают на 1 ногу токового датчика, со 2 ноги датчика на 1 ногу входа. 0 входа на минус питания. Так включать лучше, потому что все 0 всех входов соединены в ПЛК.
    На схеме нет никакого сопротивления нагрузки, но паспорт датчика рекомендует его установку, ну и приведен расчет величины сопротивления в зависимости от напряжения питания.
    Думаю, не повредит.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    На схеме нет никакого сопротивления нагрузки, но паспорт датчика рекомендует его установку, ну и приведен расчет величины сопротивления в зависимости от напряжения питания.
    Думаю, не повредит.
    Не повредит наверное, но по расчётам, доп. сопротивление не больше 300 Ом будет и при замыкании датчика, даже 300-500 Ом не спасёт вход от пробоя.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не повредит наверное, но по расчётам, доп. сопротивление не больше 300 Ом будет и при замыкании датчика, даже 300-500 Ом не спасёт вход от пробоя.
    По расчету, если запитать 24 В, то не более 785 Ом. Если 12 В, то где-то 210 Ом.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговые входы ПЛК 160
    от KIPetek в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 12:29
  2. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  3. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:47
  4. Аналоговые входы ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 18:45
  5. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •