    Подключил ТРМ к ПЛК. ПЛК - овен-мастер.
    Через переменную Float variable (Listen) значение измеренной температуры (Hash name PV) на ПЛК передается, а значение уставки (Hash name SP) нет. Пробовал варианты и Float и Fix point binary - результат один.
    Кто подскажет что надо делать?
    Последний раз редактировалось Сергей_К; 29.04.2008 в 17:48.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуй.Index-0
    Use a index?-yes
    Float type-Float

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    уже сделал - работает.
    информация, оказывается, почти вся есть, только найти трудно....