Доброго дня. Прошу прощения, я не профессионал, собираю систему приточки на ТРМ133 впервые, у меня возникло несколько вопросов.

1) Система настроена по трём датчикам температуры: уличная, приточный, и обратная вода, кроме того стоит реле защита от обмерзания воды. В системе два исполняющих аналоговых устройства 0-10v а именно КЗР и управление заслонкой приточного воздуха. Однако второе исполнительное устройство не активируется. Как его активировать? Построить второй график воздуха?

2) Питание калорифера производится от газового котла, режим работы которого прерывистый, таким образом в момент остановки котла подача горячей воды в обвязку калорифера прекращается, так как насос котла отключается, датчики не успевают сработать и калорифер в мороз очень быстро охлаждается. Сигнал от котла можно взять через реле от циркуляционного насоса.

3) Хотелось бы ещё и управлять скоростью канального вентилятора 0-10v